88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓和自喷合用消防泵
消防水泵
接合器安装高度距地面宜为0.7m。
答:
墙壁
消防水泵
接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
室外
消防
接合器的几种安装示意图是什么意思?
答:
示意图的意思:
消防水泵
接合器 单向阀 溢流阀 闸阀 放水阀 关于消防水泵接合器的知识延展:简介:水泵接合器是根据“建筑设计防火规范”为高层建筑配套的消防设施。通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或
消火栓
等消防设备的供水系统相连接。消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,...
施工现场水箱计算
答:
低区两个分区,消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区
消火栓泵
2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜
与消防水泵
布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。
建筑施工用水和临时
消防
用水能不能共用?
答:
建设工程施工现场
消防
安全技术规范GB50720—2011 5.3.17 施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过2 个,且应设置在易于操作的场所,并设置明显标识。
高层建筑火灾扑救对策论文
答:
1、消防控制室,高层建筑的消防控制室一般都设在底层一楼,高层建筑发生火灾后,到达现场的第一出动力量应指派熟悉操作人员到达消防控制室,通过控制室的火灾自动警系统,初步了解和把握火灾楼层部位,把握固定消防设施是否可以正常工作。 2、
水泵
接合器及室外
消防栓
。高层建筑为了满足火灾情况下火场用水的需要,按设计规范要求...
已经有了
消防
安全合格证,以后是否每年都要年检一次?
答:
e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。(3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。(4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。(5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。2、
消火栓
系统 (1) 每月对
消防泵
进行启动运转...
常见的
消防
设施,器材有哪些
答:
2、泡沫灭火系统:是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。由固定的泡沫液
消防泵
、泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫混合液的输送管道及泡沫产生装置等组成,并与给水系统连成一体。当发生火灾时,先启动消防泵、打开相关阀门,系统即可实施灭火。向左转|向右转 3、手动火灾报警按钮:是火灾报警系统中的一个...
消防
维保项目的整个流程
答:
2.1.1.2检查测试
消防栓
破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号
及消防水泵
状态显示;2.1.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏;2.1.1.4检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否...
中级
消防
设施操作员维保方向
答:
防火卷帘等防火分隔措施的安装质量,测试防火门、防火卷帘的联动控制、手动控制功能。(6)能检查
消防水泵
接合器、消防水箱、消防水池、消防增(稳)压设施的安装情况,测试消防水箱、消防水池的供水功能;能检查
消火栓
系统的安装质量,测试消火栓系统工作压力、消火栓栓口静压和系统联动控制功能。
消火栓泵
启动方式有几种
答:
消火栓泵
的启动方式主要包括以下几种:1. 连锁(联锁)启泵:这种方式通常指的是点对点的直接控制方式,通过专用线路实现设备间的控制,不依赖于中间设备。在连锁控制中,
消防水泵
的启动不受消防联动控制手柄手动或自动状态的影响。但是,必须将消防水泵控制柜的手动/自动状态切换到自动状态。这种启泵方式具有...