88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋不设置消防泵可以用吗
安装
消防喷淋
系统必须要安装
水泵吗
?不安装能正常工作吗?
答:
水泵
的问题你看规范要求,在压力足够的情况下可以不安装,报警阀和信号阀看系统,具体你可以查查百度的报警阀组和信号阀的作用。必须和
消防
主机联动,最后一个问题不予回答。
设自动
喷淋
一定要
设消防泵
房吗
答:
高压消防给水系统不需要消防泵
,临时高压消防给水系统需要启动消防泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量。
消防
自动
喷淋
中是否需要
水泵吗
?
答:
在市政进水的压力和流量满足要求的前提下,是可以直接由市政供水,屋顶水箱需提供10分钟的
消防用
水量,如果没分析错的话,屋顶增压
泵
实际应为稳压泵,主要是维持系统管网日常压力,当系统压力下降时,屋顶稳压泵会自动补压,但由于屋顶水箱仅提供10分钟用水量,所以,10分钟以后用水,就要靠您这里的市政进水...
自动
喷淋
一定要
设消防
水池及泵房吗
答:
简易喷淋可以不用设置水池
,泵最简单时可以设置一个泵就可以了。当然场所要达到很多要求,比如1000平方以下的。
消防喷淋
在什么情况下
可以不设喷淋水泵
答:
保证两点,压力够和流量够,就
可以不设泵
...灭火系统水量和压力时,是否
可以不设置消防喷淋泵
答:
这个需要保证市政供水能力满足最低流量是仍可满足
消防
流量缺少双回路供水的才可以的。
只有地下一层和二层有喷淋的住宅,需要
设置喷淋泵吗
?喷淋泵的设置依据是...
答:
有喷淋系统就需要有
喷淋泵
。喷淋是一独立的
消防
系统。
设置
的依据是建筑防火设计规范。
压力开关水泵房
消防泵
与
喷淋泵
都要安装吗
答:
这个
消火栓
系统需要安装的,
喷淋
系统不需要的。
稳高压
消防
给水系统需要单独
设置喷淋泵吗
?
答:
稳高压?是常高压系统还是有稳压泵的临时高压给水系统?如果是常高压系统,不需要
消防泵
,如果是临时高压给水系统,需要消防泵。
关于
消火栓
系统及
喷淋
给水系统的问题
答:
根据你的描述,消火栓系统的连续可以,但
喷淋
系统不行。屋顶水箱进喷淋系统的水,必须从湿式报警阀前接入,绝
不能
直接接入系统侧。你的接法即属于直接接入系统侧。这样接的后果是,火灾发生、喷淋头动作后,湿式报警阀打不开,水力警铃不响,压力开关不动作,
消防泵
不起动。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓不设置消防泵
室内消火栓不设置消防泵
消防水泵一定要设置吗
消火栓与喷淋共用水泵
做喷淋需要做消防泵房吗
消防主机没有喷淋泵可以用吗
消防喷淋没有消访泵可以用吗
简易喷淋可以用消火栓泵吗
消防炮和喷淋系统能合同泵吗