88问答网
所有问题
当前搜索:
怎么让高压柜跳闸
高压柜
打控制开关会
跳闸
吗
答:
会。
高压柜
上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护装置。当线路或变压器出现故障时,保护继电器使开关
跳闸
。
10KV电压波动会引起,
高压
出线柜过流
跳闸
吗?
答:
变电站10KV线路过流保护大多依据线路最大负荷电流进行整定,
当线路最大负荷增大,过流保护定值没及时进行修改,就会造成线路过流保护动作跳闸
。运行中也发生过10KV线路故障停电后,送电时因线路所带配电变压器产生励磁涌流较大从而引起10KV线路过流保护动作跳闸的故障。另外,因线路分支、分段开关保护定值与变...
有一组
高压柜
,一头是市电,一头是发电机发的电,两边同时送电,
如何
能在...
答:
一是装上低电压保护,动作跳闸;二是在弹操机构上装上失压脱扣
。并且发电机断路的合闸必须有市电断路器的闭锁。
高压柜
动作与信号是
跳闸
还是报警
答:
判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。在
高压柜
中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。
关于“
高压柜
的一些
跳闸
出口”的问题?
答:
过流主要针对过负荷这种故障,电流大到设备和线路不能承受,但是也没有到短路电流那么大,过流的动作设定值较小,动作也会有较大延时(可以到秒级)。超温保护就不属于电气保护了,就是直接测量设备温度,到一定值,短延时
跳闸
。备自投不属于保护,是一种多电源切换的功能,当目前在用的电源失电时,...
10KV进线+PT
高压柜跳闸
,却没有保护信号记录,这是
怎么
回事?什么原因引起...
答:
从三个方面查,1.断路器机械故障(概率较小)2.
跳闸
分保护跳闸和操作跳闸,如果保护信号没记录,检查操作柱到
高压柜
的跳闸那两根线间的绝缘,是不是存在漏电3.人为原因,破坏生产
变压器到
高压柜
的开门跳
怎么
接线?
答:
从高压柜引两根线到 变压器外壳 的微动开关,接常闭触点。将该常闭触点串联到 高压柜的跳闸回路。当变压器外壳开门,微动开关常闭触点闭合,
高压柜跳闸
回路通路,即可跳闸。
高压配电柜
上的保护合闸压板和保护
跳闸
压板
答:
跳继电器起动线圈串在
跳闸
回路,保持线圈并在合闸回路,当进行和闸时发生故障开关跳闸时保持线圈自保持,从而利用串接在合闸回路的常闭点切断合闸回路,避免开关发生多次跳合闸。在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,任何人员不能复归继电器,一般用在
高压
回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击...
...以及停电的时候
高压
开关柜上的开关
怎么
操作
答:
失压、过载等保护作用;隔离刀闸起每一路有一个明显的断开点,便于停电检修等作用。停电时
高压柜
上开关操作顺序是:先断开断路器即负荷开关,然后再断开出线隔离开关,最后断开进线隔离开关。送电时先检查断路器处于断开位置,后合上进线隔离开关,然后合上出线隔离开关,最后合上负荷开关。
高压配电柜怎样
停送电
答:
传播的顺序是相反的。当
高压
停止时,首先停止断路器,然后拉动隔离开关。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。功率传输的顺序是相反的。禁止带负荷拉合隔离开关。停电运行时,先停一次设备,再停保护及自动装置。传输操作的顺序相反。保护和自动装置在一次设备运行期间应始终...