10KV电压波动会引起,高压出线柜过流跳闸吗?

高压2台出线柜,综保参数:额定电流50A ,定时限过流5.5A 延时1.5秒。
负载情况正常运行下负载1300A,98%都是异步电动机,三项电流平衡。
每次看低压电流不平衡时,观察高压电压也不平衡。
反过来说高压电压平衡时,电流都是平衡的,这样是不是可以排除负载负载故障。
这段时间经常2台出线柜跳闸,我初步分析是高压电压所引起的,这个分析结果又道理吗?请高手帮忙看下
公司请了几个专家(供电局的)来分析了下,说是低压下边的设备或者电缆有问题,让我把高压保护调高点,让低压的故障点暴露出来。这种方法我真担心,有没有这样检查故障的,有没有比这更好的检查方法。

是否跳闸取决于过流整定是设备最大负荷的多少倍。
一般是达到1.3-1.5倍,
10KV线路跳闸的主要原因
1、雷击跳闸
山区10KV线路走向地势起伏大,地形复杂,沿途地形空旷,线路杆塔大多位于山包上,杆塔和线路容易引雷、落雷,10KV线路大多没有架设避雷线,线路防雷、耐雷水平低,一旦落雷,线路一般都会跳闸。据统计,雷击跳闸几乎占总跳闸次数的50%左右。
2、外力破坏引起跳闸
一是树障引起跳闸。由于山区树障清理工作难以到位,线路通道无法达到规程要求,农民砍树常常造成树倒在线上,引起线路短路而跳闸,高山地区也发生过树木被冰雪压断、被大风吹断后落在导线上引起的线路跳闸事故。
二是山区爬行动物和飞行动物引起线路跳闸。鸟、鼠、蛇等动物在配电变压器高压侧桩头上引起短路造成线路跳闸在山区较为常见,另外,飞鸟在导线或杆塔上起落造成线路短路跳闸的情况也时有发生。
三是爆破作业、机械设备施工、车辆撞击、盗窃电力设施等人为外力原因引起线路跳闸。线路附近修路、采石爆破作业易砸断线路,或爆炸产生气浪引起导线震荡而短路。吊车、挖掘机等机械设备在线下施工因操作监护不到位可能误碰线路。城镇及城郊易发生车辆违章驾驶撞断公路边杆塔引起跳闸的事故。为盗窃电力设施而人为造成线路跳闸停电的事件也有发生。
3、地质灾害及灾害性天气引起线路毁损跳闸
地质灾害主要有山体滑坡、地震灾害、山坡滚石等,灾害性天气主要是暴风雨及冰雪灾害。
4、线路交叉跨越及线间距离不够造成短路跳闸
线路负荷及环境温度发生较大变化时,导线弧垂变化也较大,若线路交叉跨越距离不够,可能会发生10KV线路导线对所跨越(或穿越)的线路导线放电,从而引起线路跳闸。运行中也发生过10KV共杆线路因线间距离较小,导线弧垂变化后两条线路不同相导线之间放电,从而引起两条线路同时速断跳闸的事故。
山区10KV线路导线都是钢芯铝绞线,受特殊地理环境的影响, 线路档距普遍较大,特别是跨越山口、河谷、峡谷等特殊地段,这些地段往往是风口,导线易发生舞动,线路线间距离不够时容易引起瞬间短路故障。
5、线路上配电设备故障造成线路跳闸
变压器内部故障短路、10KV避雷器击穿损坏、10KV柱上开关损坏(柱上开关内置CT爆炸)、跌落保险熔断管烧毁等故障都会引起10KV线路跳闸。
6、线路保护定值整定不当引起线路跳闸
变电站10KV线路过流保护大多依据线路最大负荷电流进行整定,当线路最大负荷增大,过流保护定值没及时进行修改,就会造成线路过流保护动作跳闸。运行中也发生过10KV线路故障停电后,送电时因线路所带配电变压器产生励磁涌流较大从而引起10KV线路过流保护动作跳闸的故障。
另外,因线路分支、分段开关保护定值与变电站保护定值配合不佳造成的越级跳闸也时有发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-27
关键看你的过流整定是你设备最大负荷的多少倍,应该要达到1.3-1.5倍,你自己可以算下。因为你直接跳的高压,低压没跳,在你过电流整定值没超上限的情况下,可以把高压保护调高点。估计2台出现柜下面还接有变压器吧,这个过流整定值也最好不要超过变压器额定电流的1.5-2倍,太大了对变压器运行有影响追问

出线柜下边是2台1000KVA变压器
高压出线柜 综保器 规定不允许超过额定电流的10%,就是额定电流50A 保护最高55A,现在我都设定到超过5.5了,

追答

设置大点没上面关系的,按1.3倍整定

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-27
由于10kv电压波动引起出线柜跳闸这种情况不太可能发生。属于保护配合不当,越级跳闸的可能性较大。你应该注意跳闸时是否有电动机启动?跳闸后查出什么问题没有?我认为人家供电公司的人说的对,把高压柜过流定值调高一点,避免越级误跳闸。追问

我们都是流水线生产,正常生产时所有设备都是运行状态,不存在中途启动什么设备。
10KV电压波动时,高压电流及低压电流都会有很大的不平衡,当10KV电压平衡时 高低压电流时平衡的。观察中正常所有设备生产高压电流时40A左右,10kv电压偏差0.8KV左右时 高压最高一相电流会达到48A,最低一相电流才30多A。假如高压电压偏差达到1.5KV,高压一相电流是不是已经超过额定电流了。

相似回答