向专家请教一下:高压柜上的一些速断跳闸出口、过流跳闸出口、超温跳闸出口、备自投跳闸出口之类的保护,分别指什么啊,为什么三个接线柱啊,请详细告知,谢谢!谢谢!
您好,感谢你的详细解答,我想追问一下:一般通过什么手段或者措施来检测这些跳闸出口的保护功能啊,如何操作啊,请告知,如果对图片中其他部分的元器件检测作出说明,那就更不甚感激了谢谢!谢谢!可以告知你的qq号吗?
追答“一般通过什么手段或者措施来检测这些跳闸出口的保护功能啊,如何操作啊”这个问题我不明白你的问的意思,不过看样子你应该不是电气专业的。去理解这些估计会比较困难,上面设备我可以大概介绍一下给你:
微机保护装置一般用来提供速断和过流这种电气保护,通过实时测量电路上的电流和电压值来判断。
电力测控仪一般是用作仪表,测量和显示当前的电压、电流、频率、功率等等电量参数,一般也带通信口可以把数据传给计算机等。
指针式的电流表,功能就是指示当前电流,这个简单不多说。
带电指示器是监测三相高压线是不是带电,因为即使断路器跳闸了,高压线上也不排除有电的可能性,为了给操作人员一个安全提醒。
中间三个白的“故障跳闸”等,是信号继电器或者中间继电器。
再后面的远方就地转换开关,是个权限切换开关,切到现地的时候,现地电气操作回路才能正常工作,按下面的分合闸按钮才能管用,切到远方时,则远方操作回路能正常工作,由远方计算机等设备发令操作断路器分合等,这时按下面的分合闸按钮是没用的。
后面的几个压板,前面已经说过。
最下面一排凝容控制器这个我也不懂,储能这个看样子是个手动开关,用来手动启动断路器的操作电机给操作弹簧储能。后面是指示灯和按钮就不细说了。