88问答网
所有问题
高压柜打控制开关会跳闸吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-17
会。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护装置。当线路或变压器出现故障时,保护继电器使开关跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DpsiUUnviiUDDsnDUn.html
相似回答
高压柜控制
室空开关闭
会跳闸吗
答:
不会
。在高压配电所工程中,控制室的作用是预告信号,空气开关关闭之后,没有电流通过,或者电流量没有超过指定的额度,空气开关都能够正常运作,不会出现跳闸的情况。高压柜控制室包括综合保护器、信号继电器、带电显示器及各种电器元件等组成。
高压开关柜
一合闸就跳的原因,厂家上次把开关柜上保护装置设置了一下,就...
答:
我明白你的意思,你去取下熔丝然后再更换指示灯,那样更安全。一般没有空开的
高压柜
需要在直流系统上工作都是,取下熔丝或是直接断开直流屏dc220的出线。当然你直接断开直流屏dc220的出线,那么整个配电室的柜子都失去了系统保护。取了
开关
有影响吗?这个有看你高压柜的配置,为什么这么说呢,高压柜上都...
高压柜
试验位置,本地操作,断路器进行合闸操作。合上后,把本地操作打...
答:
检查一下远控
开关
,分闸接点是否导通。远控分闸线路是否有短路现象。
直流
控制
电源断电,10kV
开关柜
断路器
跳闸
,来分析一下到底为什么
视频时间 02:45
高压柜
保护
跳闸
答:
高压柜
保护跳闸现象的定义如下:高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使
开关跳闸
。跳闸后
开关柜
绿灯闪亮(如果没有闪光母线不闪),转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜内或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。计算机监控系统有“保护动作”...
高压柜
的防跳是怎么回事
答:
高压
系统
开关控制
回路一般都有防跳功能的回路。开关的控制回路中,在合闸回路一直接通的故障情况下,开关的
跳闸
指令也同时存在(保护跳闸或者分闸按钮故障等情况下,分闸回路会一直接通),此时
开关会
一直会自动进行合-分-合-分操作,这中现象称之为开关跳跃现象。防跳(anti-pumping)是指通过在控制回路...
高压配电柜
小车断路器
控制
部分失电
会跳闸吗
答:
不会。
高压配电柜
小车断路器
控制
部分失电,都已经没电了,不会导致高压断路器
跳闸
。跳闸通过手动或自动控制或者通过保护装置将断路器断开。
高压柜
动作与信号是
跳闸
还是报警
答:
电气保护动作情况分析:故障现象:这种故障原因是保护动作。
高压柜
上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使
开关跳闸
。判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型...
大家正在搜
高压柜保护跳闸压板有电吗
高压进线柜开关跳闸处理流程
高压柜过电压保护跳闸
高压柜低电压跳闸原因
低压柜开关跳闸处理
低压柜总开关跳闸怎么处理
开关柜低电压跳闸原因
高压柜跳闸
怎么让高压柜跳闸