怎么让高压柜跳闸
高压柜
显示44c是什么故障原因
答:
保护动作。根据查询道客巴巴网得知,
高压柜
显示44c故障原因是保护动作,高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护,当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关
跳闸
。
高压柜
二次回路对地会引起断路器
跳闸
吗?
答:
1、如果电流互感器二次回路没有接地,则接在互感器一次侧的
高压
电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容形成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证人身和二次仪表设备安全...
我在送
高压柜
的时候可能接地刀没断开
怎么
我自己的总柜不跳、把变...
答:
接地刀要是没打开,开关
柜
五防功能没失效你是不可能送电的,及时送电了也会发生短路爆炸才会
跳闸
,那样你直接挂了
kyn28A-12型
高压柜
没法
跳闸
答:
如果停电时间较短,来电后高压,低压断路器都不会
跳闸
,属于正常。停电时间较长,来电后
高压柜
应该也不断电,我们这停过几次都是这样的,但是连接变压器的高压断路器,停电后是会跳闸的。。你说不跳的那个应该不是连接变压器的高压柜吧。
高压柜
保护
怎么
做
答:
开关
柜
如果是出厂试验,按照GB3906的要求进行即可。绝缘试验只做工频耐压试验;继电保护实际就是标准上所说的接线正确性检查,依据图纸,通过模拟动作信号(加电流、或加电压、或短接/断开等)在开关柜上进行电气操作即可判断。型式试验做法就不同了,要在有实验资质的单位进行试验。对于绝缘试验要做工频、...
10KV
高压
配电室各配电柜零序保护设报警还是
跳闸
?
答:
10KV供电系统,为了提高供电的可靠性,我们国家是使用中性点不接地或中性点经大电阻接地运行,即使在1相接地情况下,都还可以使用2小时,2小时之内还找不到原因,才停电检查,所以零序保护应该是设报警,不能设置
跳闸
。至于单独供电的
高压
设备,主保护是短路保护和过流保护,零序保护可以投入作为报警也可以...
高压柜
上的就地
跳闸
旋钮用来干什么用
答:
实现高压开关柜的分闸操作。根据高压电器设备的使用说明书中得知,
高压柜
上的就地
跳闸
旋钮主要用来实现高压开关柜的分闸操作。通过旋转此旋钮,直接控制高压开关柜进行分闸,切断电路。
变电所在什么情况下会跳
高压柜
开关
答:
2.5安是电流有效值,而且ct变比太大,可能有误差,电流最大值可能已经超过4.33安了
变压器出线柜低压总开关跳闸会否导致
高压柜跳闸
答:
会的,你应当检查一下配电柜的整定值看看是不是延时设小了,如果不出现大问题应当是从下往上顶的先顶最低级的开关,如果最低级的开关故障或者故障出现的过大,才会顶上一级。这个其实就是一个分级保护,也是事故评判的依据
大族激G3015起
高压跳闸
什么原因?
答:
2.判断方法: 判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在
高压柜
中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由...3.处理方法: 过流继电器动作使开关
跳闸
,是因为线路过负荷。在送电前应当与...