88问答网
所有问题
当前搜索:
塑壳断路器整定值怎么调
如何调整断路器
的
整定值
?
答:
断路器的整定值只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整
。In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。因此就需要根据实际的长期稳定...
如何调整断路器
的
整定值
答:
整
断路器
的
整定值调整
方法:1、整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置完成预定保护功能所需的动作参数规定值,ln为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A;2、如果保护曲线按照2000A来进行保护的话...
断路器
的
整定
电流Ir几个参数之间关系如何,
怎么调整
?
答:
额定电流
整定值
Ir:这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。比如ABB的
塑壳断路器
S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 - 1)Ie 可调。极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断...
100A施耐德
塑壳断路器
电流到75A时就保护
怎样
来
调整整定
...
答:
100A施耐德塑壳断路器电流到75A时就保护怎样来调整整定电流你的塑壳断路器前提是能够调整的,
有可调旋钮,并且标有刻度值,调整到你所需要的电流值
,有的标的%分比,75%就可以
ABB T6
塑壳断路器怎么整定
答:
如果是电子脱扣器的话,abb塑壳是拨码调整的,
相应倍率对应拨码图调整拨码位置就行了
。过流脱扣的时间也是同理的。
断路器如何
进行
整定
?
答:
低压
断路器整定
一、意义1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作
定值
断路器:选择不同额定电流的断路器2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,
调整
断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠...
塑壳断路器
漏电电流小
怎么调
漏电电流怎么调?
答:
如图 示意,旋转蓝色按钮即可
调整
漏电流值,其单位 是毫安
ABB
塑壳断路器
各保护参数
怎样
设置?
答:
就这个问题,我们都知道,一切保护的基础都源于负载,那么,好理解对与过载保护值的
设定
,根据电工设计手册你取可靠系数1.15到1.25之间;瞬时保护是针对
断路器
所在线路点的瞬时最大短路电流而定,根据经验来确定,配电类定10倍的额定电流,电机保护类选12倍的额定电流,注意不是
整定
电流。而短延时就更...
塑壳断路器
调试是按什么标准的
答:
即10(1±20%)In,动作电流12In,不动作电流8In 电动机保护型 短路保护电流:12倍的
整定
电流In上下浮动20% 即12(1±20%)In,动作电流14.4In,不动作电流9.6In 因为某些负载在瞬间启动时电流瞬间很大,例如电动机启动时瞬间电流最大可以达到12倍,这样整定是防止
断路器
误动作,频繁跳闸 ...
施耐德
断路器整定值如何调
答:
施耐德
断路器
的
整定值调整
步骤如下:1、旋转开关到其箭头指向需要设定的整定值。2、原本为800安培,箭头指向应为4,只要旋转该编码开关至其箭头指向7,即设定为1400安培,指向8即为1600安培。