88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器整定值和额定值
断路器
为什么不用
额定值
作为脱扣电流动作值,还要使用
整定值
答:
额定值
是允许设备长期工作的正常状态值,如果以额定值作为脱扣电流,则
断路器
一旦达到额定值(此时设备尚处于正常状态)就脱扣,显然是造成了误动作。所以断路器需要根据实际情况确定
整定值
,并根据整定值判断是否动作,一般来说,整定值是以额定值乘以一个大于1的系数而得到。
断路器整定值
是什么意思?
答:
整定值是指断路器整定的动作电流
。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在...
整定
电流
与额定
电流的关系
答:
整定
电流”、“
额定
电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45
断路器
三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
整定
电流
和额定
电流有什么区别?
答:
整定
电流”、“
额定
电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45
断路器
三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。(其中各项保护电流值用户可根据需求...
如何调整
断路器
的
整定值
?
答:
断路器的整定值只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整
。In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。因此就需要根据实际的长期稳定...
如何选择
断路器
的
整定值
?
答:
Ir:
额定
电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
漏电保护
器整定值
一般取多少?
答:
家用电器回路宜采用
额定
漏电动作电流为30mA的漏电保护器。防火用漏电
断路器
漏电保护
整定值
上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
断路器整定值
(电力系统中的重要参数)
答:
断路器整定
的操作步骤如下:1.确定断路器的额定电流
和额定
电压。这是进行断路器整定的基础。2.确定断路器的动作时间。动作时间是指断路器在发生故障时,从故障发生到断开电路的时间。动作时间的设定需要考虑电力系统的负荷情况和设备的特性,一般情况下,动作时间应该尽可能短。3.确定断路器的动作电流。
断路器
的脱扣器电流
整定
范围有哪些?
答:
4、瞬时电磁脱扣器动作电流
额定值
Im′,为脱扣
器额定
电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的
整定值
。5、额定极限短路分断能力Icu:是
断路器
规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。
ZW8-12/630真空
断路器整定值
分100.200.300,为什么最大只有300A?
额定
电...
答:
是的,ZW8-12/630真空
断路器
,断路器的
额定
电流为630A,但内置的电流互感器抽头档为100A-200A-300A,这在当初选型时已经确定了。内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用。额定电流
与整定
电流没什么关系,额定电流表示开关接通时的额定通流能力,整定电流是线路需要控制的过电流值。比如说你们需要的...