答:
同时,根据《国家建筑标准设计图集15S909--(消防给水及消火栓系统技术规范)图示》说明,p1还应大于高位消防水箱最高水位与最低水位差+7,p1>(95.5—93.5)+7=9m。因此,取12m是合理的。2.p1=12m, 则
稳压泵
停泵压力p2=p1/0.8=15m。稳压泵设计压力应保持系统自动
启泵压力
设置点在准工作状态时...
为什么消防
稳压泵启动
后电接点
压力
表的指针反而会下降?
答:
电接点压力表的下限:
稳压泵
的
启泵压力
应大于(15-稳压泵轴线与最不利给水点处的高差),且应大于等于(消防水箱最高有效水位与稳压泵轴线的高差 7米水柱);即P1>15-h;且P1≥H(稳压泵轴线标高与消防水箱最高有效水位标高的高差) 7。消防稳压泵电接压力表 电接点压力表的上限:稳压泵的停泵压力=稳压...
关于消防
喷淋稳压泵
上的电接点
压力
表
答:
建议加一个气压罐,这样泵就不用频繁启动,也不用一直运行。
压力
表就加在气压罐上面。你这个系统应该是这样的,
泵启动
,压力超过设定值,于是泵马上就停了。而泵一停,压力消失,又低于设定值,泵马上又启动了。如果不加气压罐,
稳压泵
要用变频的,设定压力0.10MPa,
喷淋
好像是要7m水柱吧。不过变频器...
稳压泵
的工作原理是什么?
答:
第一个问题,稳压罐的工作原理:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为
稳压泵启动
压力,p4为稳压泵停
泵压力
。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着...
屋顶水箱
喷淋稳压泵
管道一定要通到泵房吗
答:
屋顶水箱
喷淋稳压泵
管道一定通到泵房,准确来说是要连接到湿式报警阀之前,而报警阀都是在消防泵房。设置屋顶水箱
喷淋泵
的作用如下:①为了满足系统自动启动和管网充满水的要求。②为了保持系统自动
启泵压力
设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动
启泵 压力
值,且增压值宜为0.07Mpa~0.10MPa。...
消火栓
稳压泵
扬程与
压力
开关
启动
的压力值
答:
如何确定消火栓稳压泵扬程?如何确定消火栓压力开关开启消火栓泵的压力值?答:稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。●
稳压泵启泵压力
P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01 h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m)。h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m...
消防系统
压力
达到7公斤,
稳压泵
还不停怎么回事
答:
消防系统
压力
达到7公斤的情况下,
稳压泵
还未停止,只能是稳压泵设置的停止上限(电接点压力表或者远传压力表等)设置的停泵上限超过7公斤,这个需要到
喷淋
系统末端最不利点查看,一般喷淋最不利点的末端压力都是在1-3公斤,试验消火栓压力是不超过3公斤的。
有没有人知道消防主泵的
启泵压力
要怎么计算
答:
这个消防主泵的
启泵压力
是根据稳压水箱的自流水箱的水的静压只要是水箱没有水,
稳压泵
自动保护不启动的,压力下降到水箱无水的就需要启动消防主泵,一般是水箱的出水的流量开关先启动的。
喷淋系统
稳压泵启动
后,
喷淋泵
也随即启动正常吗?
答:
正常,
喷淋泵
不起动
压力
就下降啦。
压力
开关的额定工作压力应不低于多少兆帕?
答:
则稳压泵压力开关平时压力为0.12MPa,那稳压泵如何维持这个压力呢?一般,取
稳压泵启泵压力
0.12MPa,停泵压力0.17MPa。即不管你是启泵还是停泵那一刻,最不利灭火设置的静压都不小于0.15MPa。消防水泵压力表工作:1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行...