变频器报过载怎么解决
...器容易死机。等一会又起动了!显示是
过载
。是怎么回事。
怎么解决
?
答:
检查变频器内电机参数是否与电机铭牌参数一致,变频器面板设置成监控电流,运行时看电流是否超过变频器的额定电流。如果是电机
过载
引起的
变频器报警
,需要分析是电机、传动、负载三个环节那一个环节出的故障。
变频器
显示
过载
是
怎么
回事
答:
有很多的可能。首先你的电机多少功率,
变频器
是否匹配;在什么状态下显示
过载
,是否安装有接触器;查看变频器在过载时的电压,电流,频率;当然了,你要首先确认电机和变频器都是正常的。
简述
变频器
的
过载
保护功能设置需注意哪些问题?
答:
过载
保护的
报警
方式:过载保护功能通常会触发报警信号,以提醒操作人员设备已经超载。在设置报警方式时,需要考虑到操作人员对报警信号的感知能力和及时处理能力。总之,设置
变频器
的过载保护功能需要综合考虑设备的工作条件、特性和操作要求,以确保设备在超载情况下能够及时保护自身并提供可靠的运行。
变频器
过电流
怎么办
?
答:
电机不会加速。等加速过程结束,电机进入稳定运转状态,电流就会恢复额定值。2、稳定过电流:这是不正常现象,要么电机已
过载
,或电机故障,必须排除,不然电机将烧毁。3、加速过电流:启动时,从0HZ到设定频率区间电流过大,报加速过电流。恒速过电流:
变频
起动后,在设定频率上运行期间发生过电流。
变频器
在运行过程中报过电流是
怎么
回事
答:
可抑制电流的突变,防止过电流。电抗器的选择,可与
变频器
厂家联系选用与功率配套的电抗器。另外也可查阅有关资料自行设计。总之,变频器产生过电流的原因很多,应根据具体情况分析处理。如遇变频器经常发生过电流,并且确认是负载过重引起的,可选用高一档次的变频器,以克服
过载
引起的过电流。
变频器
ol是
怎么
回事?
答:
变频器ol是过载故障。主要是由电机引起过载或电机故障而造成的
变频器过载
故障。1.OL=Over load 过载的意思。2.OL是通过软件比较计算后报出的保护电机或变频器的故障,都属“软”故障,可以通过调试
解决
,一般不涉及维修。3.OL1可能是:(1)电网电压过低。(2)电机额定电流设置不正确,偏大偏小都...
变频器
启动时报过电流,
怎么
回事?
答:
如果超过了对应的电流值,变频器就会报过电流。一般像这类大电机启动参数的配置注意这几点,多次尝试就可以实现。但绝对不可以设置5000S的加速时间,过长的加速时间,也可能因为长时间的转矩不足,造成
变频器过载报警
。二、检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏,线圈是否氧化,线圈对地检查,线圈...
变频器
显示电机
过载怎么
处理?
答:
先查一下是否
变频器过载
保护设置过小,如是则须重新设置,否则便须要
解决
电机超载问题。
康格尔主通风机
变频器
显示电机
过载
是
怎么
回事?
答:
导致
变频器报过载
故障的原因有:负载太重、使用不当、参数设置不当、电压低、变频器与电机的之间距离比较远等原因。1、距离远 当变频器与电机之间的传输≥50米,建议加装MLAD-VR-SC变频器输出端专用电抗器,≥300米时,建议加装Du/Dt滤波器,≥500米,加装MLAD-SW正弦波滤波器。2、负载过重 电动机...
安川
变频器
:OL2告警
怎么
处理?
答:
OL2 是变频器
过载报警
,检查是真过载还是假过载。1、测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了 那可能就是机械的原因, 如果没超出那就是变频器检测电路坏了,报假过载。2、安川G7
变频器出现
OL2故障代码说明变频器过载。主要原因:负载太大,加减速时间过短。V/f特性电压太高。变频器...