变压器投运前空载合闸注意事项
变压器
安全运行常识
答:
5 变压器应在空载时合闸投运,
合闸涌流峰值最高可达8~10倍额定电流,对变压器的电流速动保护设定值应大于涌流峰值
。 6 所有保护装置投入后,变压器进行空载合闸冲击5次(每次相隔10分钟),应无异常。 7 变压器投入运行后,
所带负荷应由轻到重,且检查产品有无异响
,切忌盲目一次大负载投入。 8 变压器退出运行后,一般不需...
我们有一个220kV变电站准备新
投运
,送电后需要先运行多长时间才可以把负...
答:
(一)
空载
试运行的操作步骤和方法如下:(1)先将分接开关置于中间一挡位置上,空载试运行;然后将分接开关切换到各挡位置,观察其接触是否良好,工作是否可靠。(2)
变压器
第一次
投入运行
时,可全压冲击
合闸
,若有条件,可从零逐渐升压。冲击合闸时,变压器一般从高压侧投入。(3)变压器第一次带电后,...
变压器
停送电操作
注意事项
有哪些?
答:
1、在停、送电操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与变压器中性点接地方式对应
。2、变压器的投入与停用必须用断路器操作,
不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器
。3、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,停电操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行。
禁止由低压侧对变压器反充电
(...
变压器
停送电操作
注意事项
有哪些?
答:
1. 在进行变压器的停送电操作之前,
应当确保中性点的倒换工作得到妥善处理,以保持停送电后中性点的接地数目不变
。2. 进行停送电操作之前,必须确保已经合上中性点接地闸刀,同时注意
零序保护应与变压器中性点的接地方式相匹配
。3. 变压器的投入或停用必须通过断路器进行操作,严禁使用闸刀对空载变压器进行...
什么是
变压器
的冲击
合闸
?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
5.新变压器投运前,是5次空载合闸,
每次间隔不少于5分钟,使变压器再次绝缘
。变压器大修次数可以是3次。)变压器保护充电新工艺 第一步:充电前将设定值改为充电设定值。将差动保护投入运行(验证差动保护能够可靠地避免涌流。)非电量保护。其他保障根据情况投入。一般有两种收费方式。第一种是用主变本身切换...
变压器
的
投运
和停运必须遵守的规定有哪些呀?
答:
1.
变压器
停运满一个月者,在恢复送电前应采用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,合格者方可
投入运行
。2.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。3.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但不宜超过8个月。变压器的
投运
和停运必须遵守的规定有哪些?(1)新投运的...
10KV干式
变压器
初次使用有什么要
注意
的,试运行
空载
是48小时吗
答:
投运前
应检查安装稳固,外观完好,绝缘合格,环境散热良好。
空载
冲击三次无异常(第三次
合闸
后不再停电),转入空载试运行。加强
变压器
温度监测。空载试运行时间没必要48小时(有强制规定者除外),变压器负荷逐步增加,同时
注意
监视。
投运
新间隔安全问题需要
注意
哪些
答:
新投运的
变压器
或大修后的变压器,在冲击试验做完后,最好是
空载
运行24小时,以便器身内的变压器油得到充分加热循环,将原溶在油内的空气排出,保证以后瓦斯(重、轻)保护的动作准确性。主变第一次
投运前
,应在额定电压下冲击
合闸
五次,第一次受电后持续时间应不小于10分钟,大修后主变应冲击三次;...
主
变压器
新投运或大修后
投运前
为什么要做冲击试验,冲击几次?_百度知 ...
答:
变压器投入运行前
进行冲击
合闸
试验的目的 对变压器进行冲击合闸试验的目的有两个: (1) 拉开
空载变压器
时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做...
主
变压器
新投运或大修后
投运前
为什么要做冲击试验?冲击几次?_百度知 ...
答:
1.操作
空载变压器
时会有操作过电压产生,做冲击合闸试验检验变压器及其附件的绝缘水平;\x0d\x0a2.
变压器合闸
瞬间会有很大的励磁涌流,其值为额定电流的6-8倍,而且这个电流只会出\x0d\x0a\x0d\x0a现在变压器差动保护的一段CT上,另一侧的CT是没有电流流过的。因为励磁涌流中含有\x0d\x0a...