发电机并网后三相电流不平衡
电动机
三相电流不平衡
,有1相电流过大,是什么原因?
答:
2负载过重
电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热.时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象.负载过重主要表现在:(1)皮带、齿轮等传动机构过紧或过松.(2)联轴机件歪斜,传动机构有异物卡住.(3)润滑油干涩,轴承卡壳,机械锈死(其中包括电动机本身机械故障).(4)电压过...
发电机
发出的
电流三相不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机三相不平衡电流超过规定值
,
应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起
。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
发电机
定子
三相电流不平衡
原因和处理
答:
运行中的电动机三相电流不平衡有以下原因:
1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好
。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、
电机绕组错误
绕组出现短路或...
发电机三相
电
不平衡
?
答:
您好!
是平衡的
,
如果不平衡主要原因:1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良
。2) 某条送电线路非全相运行。3)
系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载
。4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。主要现象:1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流...
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
应通过调整
发电机
有功、无功负荷,将
三相电流不平衡
之差控制在8%Ie以内,且最大相不得超过额定值。处理发电机主断路器非全相故障。如果不是系统故障和主断路器引起,应对发电机、变压器出线等作全面检查,必要时可停电检查。在三相电流不平衡运行中,应严密监视发电机转子温度不得超过允许值。
发电机三相电流不平衡
答:
只要发电机输出的电压是对称的就够了,流过
发电机电流
的大小以及
电流平衡不平衡
,那是有
三相
负载决定的,与发电机有什么关系吗?问题出在三相负载,如果严重不平衡,可以根据各相的电流,调整三相负载,以使三相负载尽可能接近平衡。
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
当
发电机三相电流不平衡
超限运行时,首先需要测量发电机的三相电流,判断是否由定子电流表或表计回路故障引起,如果不是该原因则需要立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向相关部门进行汇报。等后续部门处理完,三相电流恢复平衡后,再根据相关部门的知识重新增加机组负荷。
三相异步
电机三相电流不平衡
是什么原因?
答:
当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏z应不大于平均值的10%.引自《Y2系列高压三相异步电动机技术条件》三相异步电动机运行时出现
三相电流不平衡
时,其可能原因有: (1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡; (2)电动机绕组匝间短路; (3)绕组断路(或...
发电机三相电流不平衡
有哪些危害?
答:
主要是
发电机
定子会产生负序
电流
,产生一个与定子磁场反方向的负序磁场,转子则以两倍的转速切割磁场,引起转子的发热,转子震动加剧,转子部件松动!等等!
发电机
的三项
电流不平衡
,从哪些方面考虑原因?
答:
负载
不平衡
,这个你要看使用这台
发电机
的用电设备 发电机零点漂移,这个是你发电机线圈的事