答:
其原因有如电源电压不稳定、线路接触不良、电机运行不平衡等
;其处理方法如下:1、保证电源电压的稳定。可以采用稳压电源或者电压稳定器来保证电源电压的稳定。2、
检查线路接触是否良好
。可以通过检查接触点的紧固程度和清洁程度来保证线路接触良好。3、检查电机运行是否平衡。可以通过动平衡仪来检测电机转子的...
俺现在遇到个问题,就是15kw
发电机
绕组重绕后,发出的
三相电
,两相电压正 ...
答:
发电机组三相电压不平衡的原因及处理方法:
1、定子的的三相绕组或控制屏主开关某一相或两相接线头接触不良
。
擦净接触面,拧紧接线头,损坏的就更换新的
。2、定子的三相绕组某一相断路或短路。查明断路或短路处进行处理。3、外电路三相负载不平衡。调整三相负载,使之基本达到平衡。
380V15KW
三相发电机
发出的三相电压
不平衡
。280V。320V。500V什么原因...
答:
交流发电机三相电压不平衡原因分析:
1.接线松动或定子绕组某一相或两相接线松动;2.定子绕组某一相或两相断路或短路 3.励磁回路电阻过大
(或接触不良);4.
发电机绕组有轻微短路
。以上仅供参考。
发电机
输出
三相
电压
不平衡
?是什么原因
答:
(1)定子绕组某一相或两相接线头松动,或开关中有一相或两相触头接触不良
。(2)定子绕组有一相或两相发生短路或断路。(3)外电路三相负载不平衡。
柴油
发电机组三相不平衡
是什么?
答:
由于柴油
发电机组
输出的电是
三相
四线的,就是三根电线输出的电流一般要差不多大,如果悬殊一大就出现
不平衡
了,这时候就会出现如下情况: 仅供参考(福建亚南电机小亚南答)1、发电机组输出功率下降,达不到用户的功率要求 2、三相电压不对称,使发电机组中性点电位产生位移 3、中性电流过大,使配电变压器运行...
发电机
定子
三相
电流
不平衡
原因和处理
答:
运行中的电动
机三相
电流
不平衡
有以下原因:1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与
电机
接线端子没有连接好。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
发电机
在运行中静子
三相
电流
不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
不平衡原因:
发电机
内部故障造成定子绕组匝间短路、绕组断线;系统负荷
三相不平衡
造成系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子...
发电机三相电不平衡
答:
三相不平衡
有两种:
发电机
定子电压三相不平衡 及 发电机定子电流三相不平衡 电压不平衡是由于发电机定子绕组存在单相接地现象.属于故障.电流不平衡是由所带的负荷大小不同引起的.比方说220V的灯泡只需要三相中的任意一相(火线)和零线就能点亮.现在有10只一样的灯泡,A相接了9只,B相接了1只,那么A相...
如何判断
三相电
是否平衡,如果
不平衡
该如何处理?
答:
3相平衡的话:相间电压,各相对零线的电压接近或相差不大。3相
不平衡
是单相负载分配不均造成的,电压高的相负载轻,电压低的相负载重。一般是由电力公司管控调整。
三相
交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当...
三相
电压
不平衡
。具体是哪些原因造成的
答:
2、接地故障 当线路一相断线并单相接地时,虽引起
三相
电压
不平衡
,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。谐振...
1
2
3