如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-04-06
您好!是平衡的,如果不平衡主要原因:
1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。
2) 某条送电线路非全相运行。
3) 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。
4) 定子
电流表
或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。
主要现象:
1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。
2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。
3) 造成转子的振动和
发热
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1MtaBKtVctSgac1S1c.html
其他回答
第1个回答 2022-12-23
如果是空载开路电压不平衡,应该是电压低的那相绕组出现了匝间短路了。
如果是带载(带负荷)的实载电压不平衡,是三相负荷功率不平的正常现象。
相似回答
发电机三相电不平衡
答:
三相不平衡有两种:发电机定子电压三相不平衡 及 发电机定子电流三相不平衡
电压不平衡是由于发电机定子绕组存在单相接地现象.属于故障.电流不平衡是由所带的负荷大小不同引起的.比方说220V的灯泡只需要三相中的任意一相(火线)和零线就能点亮.现在有10只一样的灯泡,A相接了9只,B相接了1只,那么A相...
俺现在遇到个问题,就是15kw
发电机
绕组重绕后,发出的
三相电
,两相电压正 ...
答:
发电机组三相电压不平衡的原因及处理方法:
1、定子的的三相绕组或控制屏主开关某一相或两相接线头接触不良
。擦净接触面,拧紧接线头,损坏的就更换新的。2、定子的三相绕组某一相断路或短路。查明断路或短路处进行处理。3、外电路三相负载不平衡。调整三相负载,使之基本达到平衡。
发电机
在运行中静子
三相
电流
不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
原因:发电机内部故障如:定子绕组匝间短路、绕组断线;系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷
;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机主断路器非全相运行。处理原则:询问调度是否因系统引起,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内,...
如何判断
三相电
是否平衡,如果
不平衡
该如何处理?
答:
3相平衡的话:相间电压,各相对零线的电压接近或相差不大。
3相不平衡是单相负载分配不均造成的,电压高的相负载轻,电压低的相负载重
。一般是由电力公司管控调整。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当...
发电机
发出的电流
三相不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机三相不平衡
电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
三相电不平衡
的原因是什么
答:
如果是电压大小
不平衡
,那就是负载电阻大小不相等,如果是电压不同步的话,这个是由
发电机
决定的,
三相
的线位置互相差120°,所以电压相位差也就是120,当然这是负载虚数部分相同的时候,如果负载虚数部分不同,也就是无功功率不同的时候,这个差值会发生改变。希望我的回答能给你帮助,祝你愉快!
发电机三相电不
平是怎么回事
答:
看你
发电机
的结构,如果是
三相
四线,中性点接地,三相电压
不平衡
有可能是定子线圈故障,如果是星形接法三相三线的,三相电压不平稳衡就有可能是负荷侧故障。引起电压不平衡的原因是多种多样的,要具体分析,只要相电压差在5%的范围内都可正常运行。
柴油
发电机组三相电不平衡
的危害是什么?
答:
1、影响设备的运行出力,
发电机
设备容量设计是按
三相
负荷条件来确定的,如果三相负荷
不平衡
,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。2、中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大:3、造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。4、中性电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将...