发电机定子三相电流不平衡原因和处理

如题所述

运行中的电动机三相电流不平衡有以下原因:

1、线路原因

试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好。

2、电机接线原因

内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。

3、电机绕组错误

绕组出现短路或断路故障;电源线极性(起端和终端)标错;焊接不良。

4、绕组匝数错误

绕组重绕后三相绕组匝数不相等。

5、启动器错误

起动器接触不良,使电动机线圈局部断路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
发电机定子三相电流不平衡主要原因有两个,首先是三相负载可能不平衡,这时调整负载使之平衡即可。另外一种就不好处理了,那就是发电机三相电压本来就不平衡,负载虽然平衡但三相电流是不平衡的,是这情况只能查找电压不平衡的原因,检查空载电压是否平衡?若不平衡,则发电机可能损坏,需重绕线圈。若空载电压是平衡的,检查加载后的电压降是降在哪里?查出原因即可。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-12
先说一下你的发电机是单机还是并网运行?发电机空载时三相电压是否平衡?追问

单机的

追答

发电机空载时三相电压是否平衡?