88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机并网后三相电流不平衡
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
原因:
发电机
内部故障如:定子绕组匝间短路、绕组断线;系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机主断路器非全相运行。处理原则:询问调度是否因系统引起,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将
三相电流不平衡
之差控制在8%Ie以内,...
电机三相电流不平衡
的原因有哪些?
答:
当
发电机三相电流不平衡
超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到答应值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。发电机担负的负序电流,...
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
处理
发电机
主断路器非全相故障。如果不是系统故障和主断路器引起,应对发电机、变压器出线等作全面检查,必要时可停电检查。在
三相电流不平衡
运行中,应严密监视发电机转子温度不得超过允许值。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°...
发电机
发出的
电流三相不平衡
怎么办?
答:
50kw的电机额定
电流
在95A左右,对比实测数据,A相电流已经超过额定.同时和BC相电流超过50A,属于严重
不平衡
状态,由于各相电流产生的磁拉力相差太大,没把你
发电机
震坏已经算万幸了。你各相负荷Sa=110×0.22=24.2KVA,Sb=66×0.22=14.52KVA,Sc=55×0.22=12.1KVA,你们的用电应该基本都是照明...
柴油
发电机组三相不平衡
是什么?
答:
3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。3.处理方法:当
发电机三相电流不平衡
超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到答应值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加...
电机三相不平衡
是何原因.
答:
电动机
三相电流不平衡
的原因及表现 1三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动
机
三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在:(1)变压器三相绕组...
发电机
静子
三相电流不平衡
,有哪些影响,应如何处理?
答:
此时,发电机静子电流一相为0其它两相增大或相等,并列运行的其它
发电机组三相电流
现象与此相反。②主变压器低压侧一相断线时,
发电机三相电流
二相增大且相等,一相降低或为0。③主变高、中压侧或线路一相开路时,发电机静子三相电流一相增大,二相相行且减小。④联络线或线路行外部负荷
不平衡
引起。
两台
发电机
并车后功率一样
电流不
一样怎么处理
答:
只要保正电压与频率差不多就行了!还有就是可能你
三相
分担的负荷
不平衡
!平衡一下比较好!
发电机三相不平衡
答:
首先是三相负载可能
不平衡
,这 时调整负载使之平衡即可。另外一种就不好处理了,那就是
发电机
三相电压本 来就不平衡,负载虽然平衡但
三相电流
是不平衡的,是这情况只能查找电压
不 平衡
的原因,检查空载电压是否平衡?若不平衡,则发电机可能损坏,需重绕 线圈。若空载电压是平衡的,检查加载后的电压降是...
发电机
发出的
电流三相不平衡
怎么办
答:
主要也是看负载率,负载太小,也会出现这种现象
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜