发电机三相有一相电流为0
三相电机有
电压正常起动,但是
有一相
没
电流
,怎么回事?
答:
这种情况可能是由以下原因导致的:电源故障:检查电源线路和电源开关
,确保电源正常供电。电机接线问题:检查电机接线,确保所有相线正确连接。电机绕组故障:
可能是电机绕组中的一相出现了断路或短路
。需要检查电机绕组的连接情况,如果有损坏,可能需要修复或更换绕组。电机启动电容器故障:三相电机通常使用启动...
星形
三相
异步
电机
在运转时测试其中
一相电流为零
,电压正常,为什么电机没...
答:
应该是星角起动的,在角接运行时缺相吧
。这种情况我遇到过,电工在更换接线绝缘子时,由于疏忽,主回路少接一根线。使用了好长时间都没发现这个问题,后来偶然的机会,发现缺相运行,但电机完好无恙。后来我做了分析,结论是星形起动时正常,换到角接后缺相,虽然电机缺相,但是电机并没有超过额定电流,所...
三相电机
其中
一相
有电压没
电流
答:
接触器个别触点烧蚀引起接触不良,偶尔出现断相运行
。所述其中一相有电压没电流就是该相断路(触点接触不良),该相有电压是该相绕组感应出电压和绕组回路所显示的。
三相电机
,主电路中
有一相
无
电流
,启动,电压,接触器,变频器都正常,就是...
答:
一般是三相电源缺相
,用电笔测量时,因为有变频器内部电路构成回路,电笔显示有电,用万用表就可以准确判断是
电源故障
或者是变频器内部的整流电路故障;如里是变频器输出一相无电流,变频器如果没有故障,它会自动停机,并给出故障代码。不清楚可以继续问。希望对你有帮助,清采纳。
三相
电动机在运行中出现
一相
测不到
电流
数值是怎么回事?
答:
如果有一项测不到
电流
数值的话,最好是检查一下线路是否有断点?或者是有虚接的地方
三相
异步电动机启动时
有一相
几乎没有
电流
.请帮忙找出故障
答:
三相
异步电动机启动时
有一相
几乎没有
电流
,是启动接触器一相不通电或者接触器个别触点烧蚀引起接触不良造成的。解决方法:重新接线或者换上新的接触器。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。按转子...
三相电机有
电压正常起动,但是
有一相
没
电流
,怎么回事,
答:
这是缺相。
三相
异步
电机
,里面有三相线包,如果外部三相电均有电压,而
有一相
没
电流
,那么就是里面有一相线包烧了。解决办法:从新缠线包。
400伏
发电机
中
三相电流
平衡但存在零序电流,这是为什么呢?急_百度...
答:
三相电流
大小相等,不一定完全代表三相平衡。只有三相负载类型相同,且三相电流大小相等才会是零线
电流为零
。比如说三相都是电阻负载(三相电阻炉),都是电容负载(补偿电容),或者
三相电机
。造成零线电流
还有一
个原因是三次谐波,三次谐波在零线上叠加,即使三相平衡,零线仍然有电流。
三相
异步电动机起动时
一相电流为零
答:
运行时正常吗,如果自耦降压启动,启动时,电源一相没
电流是
启动接触器一相不通电;
电机一相
没电流电机是启动不起来的。你的问题描述太简单,不能精确分析故障原因。可以继续追问。
三相
的星三角
电机
启动后确
有一相
没
电流是
为什么
答:
接触器
一相
触头接触不良
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10