37kw三相电机,星三角启动,运转过程中偶尔会过载跳机,检查发现其中三相两两之间都有电压(380V左右),但其中一相没电流(只有5A),其他两相电流很高。这是怎么回事。我怀疑是接触器触点不好,但客户怀疑是电机的问题。
备注:机器能启动,有时候测量有电流,三相电流也正常,有时候有一相没电流,过一会就跳机了。
感觉你对电压这块的解释比较有道理。等换上新的接触器试试。
这种情况怎么处理呢?电机重新绕线吗?还是可以重新接线?如果电机内部接头松动了,那应该启动不了呀
追答如果是接触不好,拆开电动机的接线板,仔细检查看看有没有螺母松动,电动机有六根线头在这里连接,尤其是星三角启动器部分,也不排除星三角启动器的触点有接触不良情况。只有接触不良才会有时好时坏的现象。
我判断也是缺相,但是测量了电机接线头三相间,两两之间都是有电压的啊