三相电机 其中一相有电压没电流

37kw三相电机,星三角启动,运转过程中偶尔会过载跳机,检查发现其中三相两两之间都有电压(380V左右),但其中一相没电流(只有5A),其他两相电流很高。这是怎么回事。我怀疑是接触器触点不好,但客户怀疑是电机的问题。
备注:机器能启动,有时候测量有电流,三相电流也正常,有时候有一相没电流,过一会就跳机了。

接触器个别触点烧蚀引起接触不良,偶尔出现断相运行。所述其中一相有电压没电流就是该相断路(触点接触不良),该相有电压是该相绕组感应出电压和绕组回路所显示的。追问

感觉你对电压这块的解释比较有道理。等换上新的接触器试试。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-06
在有时候有一相没电流的时候测量电机的三个输入端的电压(接触器触点后)的三相电压都正常的话,说明不是接触器触点问题,是电动机内部接头松动,接触不良。如果这三相电压有一相不正常,说明是接触器触点不好。追问

这种情况怎么处理呢?电机重新绕线吗?还是可以重新接线?如果电机内部接头松动了,那应该启动不了呀

追答

如果是接触不好,拆开电动机的接线板,仔细检查看看有没有螺母松动,电动机有六根线头在这里连接,尤其是星三角启动器部分,也不排除星三角启动器的触点有接触不良情况。只有接触不良才会有时好时坏的现象。

第2个回答  2013-11-06
是这相有接触不良的地方,包括电源(变压器甚至高压),线路,起动柜,和电动机接口电路,可以说,电动机内部是好的。
第3个回答  2013-11-06
缺相。停电后分别测量电机三相对地绝缘及电缆对地绝缘即可查明哪个位置断线。
第4个回答  2013-11-06
可能是缺相,接触器触点不好,或者线路有接触不良的地方。追问

我判断也是缺相,但是测量了电机接线头三相间,两两之间都是有电压的啊