88问答网
所有问题
三相电机有电压正常起动,但是有一相没电流,怎么回事,
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-08
这是缺相。
三相异步电机
,里面有三相线包,如果外部
三相电
均有电压,而有一相没电流,那么就是里面有一相线包烧了。
解决办法:从新缠线包。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Vgg1BMKStaSMcccKKV.html
相似回答
三相电动机
在运行中出现
一相
测不到
电流
数值
是怎么回事
?
答:
如果有一项测不到电流数值的话,
最好是检查一下线路是否有断点?或者是有虚接的地方
三相电机,
主电路中
有一相
无
电流,启动,电压,
接触器,变频器都
正常,
就
是
...
答:
如果变频器输出基本正常,
一般是三相电源缺相
,用电笔测量时,因为有变频器内部电路构成回路,电笔显示有电,用万用表就可以准确判断是
电源故障
或者是变频器内部的整流电路故障;如里是变频器输出一相无电流,变频器如果没有故障,它会自动停机,并给出故障代码。不清楚可以继续问。希望对你有帮助,清采纳。
电机
能够
正常启动,但电流
偏大!经查验
有一相没
有电流!请问
是
什么出了问题...
答:
缺相了,三种原因 电源缺相,开关或接触器到
电动机的
线路断线、电动机内部绕组断了。
三相电机
其中
一相有电压没电流
答:
接触器个别触点烧蚀引起接触不良,偶尔出现断相运行。所述其中
一相有电压没电流
就是该相断路(触点接触不良),该相
有电压是
该相绕组感应出电压和绕组回路所显示的。
三相电机
工作时
一相
突然没
有电流,
其余两相电流升高一倍
怎么回事
?
答:
1可能电源缺相。2熔断器一相熔断。3电机本身一相绕组断线。由于缺相,负载能力减小。转速降低转差率增大致使剩余两相
电流
迅速上升。所以应当及时断开电源防止烧毁
电机,
甚至引发发火灾。缺相保护
,是电机
保护的重要内容。
三相电机有电压正常
起动
,但是有一相没电流,怎么回事,
答:
这是缺相。
三相
异步
电机,
里面有三相线包,如果外部三相电均
有电压,
而
有一相没电流,
那么就是里面有一相线包烧了。解决办法:从新缠线包。
电动机
运转过程中突然有一项没
有电流,但电机
还 可以 运转。为什么?_百度...
答:
缺相后可以转
的,但
转矩降低,负荷大于,易烧坏绕组。可以理解为原来3个人工作,现在2个人工作,负荷小时,没有问题,关键不要超过额定
电流
。zhu 转子还可以切割定子的磁场,产生转矩。
软起动器正常运行
有一相没
有
电流,三相有电压,电机正常
运转这是
怎么
答:
应该是星角起动的,在角接运行时缺相吧。这种情况我遇到过,电工在更换接线绝缘子时,由于疏忽,主回路少接一根线。使用了好长时间都没发现这个问题,后来偶然的机会,发现缺相运行,
但电机
完好无恙。后来我做了分析,结论是星形起动时
正常,
换到角接后缺相,虽然电机缺相
,但是电机
并没有超过额定
电流,
...
大家正在搜
电机启动电流是额定电流的多少倍
三相电电压450伏正常吗
三相380v电机怎么接线
三相电压420v正常吗
电机三相电流不平衡的原因
电机电流过大怎么解决
15千瓦电机电流是多少
三相电机改单相接线图
电机额定电流一览表
相关问题
三相电机 其中一相有电压没电流
三相电机,主电路中有一相无电流,启动,电压,接触器,变频器都...
软起动器正常运行有一相没有电流,三相有电压,电机正常运转这是...
电机有一相没有电流,但是电压正常是怎么回事?电压是哪来的?
三相电机两相电流正常一相偏低
三相星三角电机,一切正常就是有一相无电流
三相电压有为什么三相电机有一相没电流