答:
发电机定子三相电流不平衡主要原因有两个,
首先是三相负载可能不平衡,这时调整负载使之平衡即可
。另外一种就不好处理了,那就是发电机三相电压本来就不平衡,负载虽然平衡但三相电流是不平衡的,是这情况只能查找电压不平衡的原因,检查空载电压是否平衡?若不平衡,则发电机可能损坏,需重绕线圈。若空载电压是平衡的,检查加...
发电机
修好后为什么
三相电流
会
不平衡
答:
有两种可能,。
一种是三相负载不平衡
,
这种情况查看一下负荷情况,确定是短时的还是长期的,然后根据情况确定是否需要调整负荷
。另一种就比较麻烦了,可能是发电机没有修好,需要重新检查一下发电机空载时三相电压是否平衡,定子的测量表计是否良好,是否有较大的短路,漏电故障、励磁电路的问题。
发电机三相电流不平衡
有哪些危害?
答:
主要是
发电机
定子会产生负序
电流
,产生一个与定子磁场反方向的负序磁场,转子则以两倍的转速切割磁场,引起转子的发热,转子震动加剧,转子部件松动!等等!
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
不平衡原因:发电机内部故障造成定子绕组匝间短路、绕组断线
;系统负荷三相不平衡
造成系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷
;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子...
柴油
发电机组三相不平衡
是什么?
答:
由于柴油
发电机组
输出的电是
三相
四线的,就是三根电线输出的
电流
一般要差不多大,如果悬殊一大就出现
不平衡
了,这时候就会出现如下情况: 仅供参考(福建亚南电机小亚南答)1、发电机组输出功率下降,达不到用户的功率要求 2、三相电压不对称,使发电机组中性点电位产生位移 3、中性电流过大,使配电变压器运行...
电机电流不平衡
的原因
答:
④对
发电机
、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。问题五:电动机
三相电流不平衡
,有1相电流过大,是什么原因? 发现...
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1
发电机三相电流不平衡
的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
发电机
发出的
电流三相不平衡
怎么办?
答:
50kw的电机额定
电流
在95A左右,对比实测数据,A相电流已经超过额定.同时和BC相电流超过50A,属于严重
不平衡
状态,由于各相电流产生的磁拉力相差太大,没把你
发电机
震坏已经算万幸了。你各相负荷Sa=110×0.22=24.2KVA,Sb=66×0.22=14.52KVA,Sc=55×0.22=12.1KVA,你们的用电应该基本都是照明...
电机三相电流不平衡
的标准是什么?
答:
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的标准是:1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
发电机三相电流不平衡
答:
只要发电机输出的电压是对称的就够了,流过
发电机电流
的大小以及
电流平衡不平衡
,那是有
三相
负载决定的,与发电机有什么关系吗?问题出在三相负载,如果严重不平衡,可以根据各相的电流,调整三相负载,以使三相负载尽可能接近平衡。