星形三相异步电机在运转时测试其中一相电流为零,电压正常,为什么电机没有烧坏?这难道不是缺相?

如题所述

应该是星角起动的,在角接运行时缺相吧。
这种情况我遇到过,电工在更换接线绝缘子时,由于疏忽,主回路少接一根线。使用了好长时间都没发现这个问题,后来偶然的机会,发现缺相运行,但电机完好无恙。
后来我做了分析,结论是星形起动时正常,换到角接后缺相,虽然电机缺相,但是电机并没有超过额定电流,所以电机没被烧坏。
一般空压机都是几台并联使用的,压力达到上限值时,都能自动减荷,如果这样的话,电机在运行中缺相,没有烧毁,就很好解释了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-16
星形三相异步电机在运转时测试其中一相电流为零,电压正常,为什么电机没有烧坏?这难道不是缺相?---------------两种情况,一是你没有测量准,二或者是测量电压地段以下至电动机内断线,没有电流一定是断线
第2个回答  2012-06-16
运转时间短压
相似回答