交流接触器不闭合的
时候,两个线圈正常的时候,通不通?通电闭合的时候,通...
答:
不通,两个线圈要正常通电才工作的。当负荷超大时,线圈在正常通电情况下产生电磁而断开
交流接触器闭合
时间的问题
答:
理解
没有
错。但不够全面。实际吸合过程没你说的那么简单。1、
交流接触器
线圈在得电的时候,由于线圈的电感(电抗)作用,电流不是立刻上升的,而是落后90°相位;2、交流接触器衔铁上有一个电路线圈,使得供电过零时衔铁仍有吸合力(除了过零接通时);3、吸合是个过程,这个过程时间通常是交流电从0到...
交流接触器的
常开,常闭是
什么
意思?
答:
常闭:就是平常是接通的接点,主要是根据触点平常
没
外来因素时的状态来区分。常开:一般的继电器触点,如继电器线圈通电前,继电器的触点是不接通的,当线圈得电后,触点
闭合
。
交流接触器
线圈通电后,若衔铁因故卡住而不能吸和,将会出现
什么
后果,为 ...
答:
接触器主触点粘连.如果衔铁运动了一段行程后卡住,则主动、静触头可能因开距减少而产生电弧,导致触头熔焊。
交流接触器
线圈的通电瞬间起动电流比吸合后的维持电流大数倍,所以频繁操作会造成线圈发热。衔铁如果卡住,线圈电流会增大很多倍,短时间线圈就烧毁了。线圈产生的吸引力就不够,致使衔铁不能
闭合
,线圈...
交流接触器不
吸合上下接线点也带电,有人说这是正常的?接触器不是通过闭...
答:
1、带电进线
没
按规则接线,从下接点进线造成下接点带电。2、
接触器
内部由于电弧长期工作绝缘材料碳化,绝缘电阻降低,出现接触器分断时下接点带电。3、下口出线到负荷设备距离过长,同时出线并行有带电动力线感应出一定电压。4、测量参考零电位选择不正确。
交流接触器
为
什么
会烧毁?
答:
五、使用的电线过细 进入主触点的两端电线过细的电线就会产生多余的热量,多余的热量就会融化掉接触器,从而导致交流接触器烧坏。六、过载 也是大部分交流接触器损坏的主要
原因
就是过载,过载就是电流大的意思,因为380V的电机启动电流是非常大的,如果
交流接触器的
选型不对,就很容易导致交流接触器烧坏。
交流接触器
烧毁
的原因
有哪些呢
答:
,时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。2、线圈接线端子上的控制电压偏高(>1.1×Us),导致线圈过度发热而烧坏。例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短。3、运输和安装过程中,
接触器
内落入异物,造成接触器线圈磁路
不闭合
,线圈发热烧毁。
交流接触器
结构示意图是
什么
?常开,和常闭,触点怎么接?
答:
交流接触器
线圈通电后会吸合内部杠杆,而杠杆的另一端,就是常开(闭)触点。当杠杆被吸合后,杠杆的另一端会翘起,导致原来接通的触点现在断开了,原来断开的触点现在
闭合
了。1、常开触点(NO)(1)定义:在常态(不通电)的情况下处于断开状态的触点叫常开触点。(2)特点:在接触器的线圈失电状态下...
烧
接触器啥原因
答:
交流接触器
有
哪些原因
会烧坏 故障现象 一、吸不上或吸力不足(即触头已
闭合
而铁心尚未完全吸合) 可能原因 1.电源电压过低或波动太大 2.操作回路电源容量不足或发生断线、配线错误及控制触头接触不良 3.线圈技术参数与使用条件不符 4.产品本身受损(如线圈断线或烧毁、机械可动部分被卡住、转轴生锈或...
接触器
主触点结合不好分档上不去,是
什么原因
?
答:
①通过动、静触头间的电流过大。
交流接触器
在运行过程中,触 头通过的电流必须小于其额定电流。否则会造成触头过热。触头电流 过大
的原因
主要有系统电压过高或过低;用电设备超负荷运行:触头 容蟹选择不当和故障运行。②动、静触头间接触电阻过大。接触电阻是触头的一个重要参数。其大小关系到触头的发热...