中性点不接地属于什么系统
什么是中性点不接地
的电力
系统
?
答:
中性点不接地的电力系统是指在三相电力系统中
,中性点没有与地接触的情况。当发生单相接地故障时,即一相导线与地接触,会导致电流通过接地路径回流,形成单相接地故障电流。这种情况下,三相用电设备的正常运行不会受到太大影响,因为三相用电设备是通过三相电源供电的,只有当三相之间的电压不平衡较大时...
什么是中性点
绝缘
系统
,什么是非中性点绝缘系统
答:
中性点绝缘系统即中性点不接地系统
,非中性点绝缘系统即中性点绝缘系统以外的系统。中性点又称“零点”。是指三相或多相交流系统中星形接线的公共点。按运行需要它有接地或不接地等工作方式。从该点引出导线(又称“中性线”)可获得相电压或作为多相整流装置直流电源的负极。简介 三相电源或三相负载连接成...
中性点不接地
的
供电系统
,为
什么
不能接零保护?
答:
因为中性点不接地的供电系统为IT系统
,此系统没有零线更没有PE线,当然不能采用接零保护了。中性点接地系统有TN系统和TT系统,接零保护是TN系统中的TN-C系统。IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。在lT系统内:电气装置...
什么是
三种电力
系统
的
接地
形式?
答:
1、IT系统
IT系统就是电源中性点不接地、用电设备外壳直接接地的系统,IT系统中,连接设备外壳可导电部分和接地体的导线,就是PE线。2、TT系统 TT系统就是电源中性点直接接地、用电设备外壳也直接接地的系统,通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外壳接地叫做保护接地。TT系统中,这两个接地必须...
中性点不接地系统
若发生单相接地有何危害
答:
中性点不接地系统属于小电流接地系统
,如果发生单相接地,接地相对地电压变为0,非接地相对地电压升高根号3倍变为线电压,但是三相之间的线电压不变,保持对称,所以可以继续向用户供电,保证了供电的可靠性。但是,单相接地不能长时间的运行,因为非故障相电压升高,对地电压升高,容易使绝缘损坏,所以必须...
中性点接地系统
和
不接地系统
的差别
答:
1、中性点接地:中性点接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。2、中性点不接地:中性点不接地的系统属于较
小电流接地系统
,一般通过接地点的电流较小,不会烧坏电气设备。二、单相接地故障不同 1、中性点接地:中性点接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路...
中性点不接地系统
与接地系统有
什么
区别呢?
答:
1、
中性点
直接接地的
系统属于
较大电流
接地系统
,一般通过
接地点
的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。2、配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及...
什么
叫
中性点不接地系统
?
答:
一、中性点不接地系统是中国才有
电力系统
,方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。二、在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统...
中心点直接接地和中性点不完全接地和
中性点不接地
有
什么
区别?
答:
中性点直接接地的
系统属于
较大电流
接地系统
,一般通过
接地点
的电流较大,可能会烧坏电气设备。在
中性点不接地
的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统...
什么
叫
中性点不接地系统
?
答:
中性点不接地系统是指
电力系统
中,变压器的中性点不接地或经高阻接地或经消弧线圈接地。在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地相电流很大,会导致保护装置误动作,影响供电可靠性。而中性点不接地方式则限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高...