答:
(1)IT
系统
就是电源
中性点不接地
,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。 (2)电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 适用于环境条件不良...
电力系统
中性点不接地系统
发生单相接地时,会否跳闸停电?
答:
电力
系统中性点
运行方式分为
不接地
,直接接地,和经消弧线圈接地。一般35kv以上系统采用直接接地,10kv系统采用不接地或者经消弧线圈接地。采用不接地有以下优缺点:发生单相接地时,由于够不成回路,不会造成短路,接地相对地电压变为0,非接地相对地电压升高为线电压,但是三相之间的线电压不变,保持对称,...
380伏
中性点不接地系统
, 正常时每相对地电压为多少?
答:
不接地系统
的地电位由三相对地分布电容决定,当三相对地分布电容相等,则地电位为零,每相对地电压为220V。当三相对地分布电容不相等,则地电位位移,分布电容大的那相对地电压将小于220V,分布电容小的那相对地电压将大于220V。
我国电力
系统
中哪些采用
中性点不接地
答:
中性点不接地系统
适用于电压在500V以下的三相三线制电网和6~60kV电网,对于6~60kV电网其单相接地电流应符合下列要求:(1)6~10kV电网。单相接地电流,IC≤30A;(2)10~60kV电网。单相接地电流,IC≤10A。
关于
中性点不接地系统
的零序电流问题
答:
中性点直接接地系统发生单相接地即为单相对地短路,接地电流通过变压器中性点接地线回流,属于零序电流性质。
中性点不接地系统
发生单相接地不够成短路,接地电流是系统的对地分布电容电流,同样属于零序电流的性质。
相关规范中规定,以下哪个电网电压
系统中性点不接地
?( )
答:
【答案】:A 中性点运行方式主要分两类,即中性点直接接地和不接地。在我国,110kV及以上的系统中性点直接接地,35kV及以下的
系统中性点不接地
。
为什么
中性点不接地
时,单相触电危害小?
答:
因为中性点直接
接地
电网单相接地就是短路!单相触电是承受相电压。
中性点不
直接接地电网单相接地不构成回路,只要电容电流流过,所以触电危害小得多。针对低压电力
系统
单相触电对人体的伤害而言,当然是直接接地的危害大,因为直接接地的电网短路电流很大,相电压经过人体直接进入大地,由于人体电阻很小,很快就会...
中性点不接地系统
的1、中性点不接地(绝缘)的三相系统
答:
各相对地电容电流的数值相等而相位相差120°,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当
中性点不接地系统
的各相对地电容不相等时,即使在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称...
电力
系统中性点
直接接地和不直接
接地系统
中,当发生单相接地故障时各有...
答:
这种系统中发生单相接地故障时,出现了除
中性点
外的另一个
接地点
,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接
接地系统
供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,...
请问
中性点不接地系统
中选择采用消弧线圈接地还是高阻接地的依据是什...
答:
由于输电线路的导线对地有电容,在
中性点不接地系统
中,如果发生了一相接地故障,接地相故障点的电流呈容性。故障接地电流的回路是:故障相接地点-两正常相对地电容-导线-变压器-大地-故障相接地点。线路俞长,电容俞大,容抗俞小,故障电流也就俞大。接地点电流引发的电弧不易熄灭就可能引起弧光过...
棣栭〉