请问10KV
系统
单相
接地
后,下带用户变压器会出现啥状况啊。诚心求教_百度...
答:
1、我国运行的10kV系统大部分是
中性点不接地系统
,当10kV发生单相接地后,变压器后的低压系统根本不知道,没有任何影响,电压不会变化,也不会断电;但10kV系统接地毕竟是故障,所以要查找、检修,所以是需要停电的,从这点看,还是对低压用户产生影响的;2、在一些大城市,由于电缆的增多,接地后的接地...
在
中性点不接地
供电
系统
中,单相触电的原理是怎样的?
答:
在
中性点不接地
供电
系统
中,单相触电的原理是怎样的? 我来答 1个回答 #热议# 已婚女性就应该承担家里大部分家务吗? fff7505 2016-01-13 · TA获得超过4922个赞 知道大有可为答主 回答量:2815 采纳率:70% 帮助的人:750万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 追问 谢谢了。 本回答被...
为什么
中性点不接地系统
中发生两相接地短路,短路电流中不存在零序分量...
答:
所谓零序电流,是在三相电路里流不通的电流,它只能在相-地之间流通。三相
不接地系统
发生两相接地短路,短路电流不能与地形成回路,所以就没有零序分量电流。
接地
变压器的主要作用?
答:
接地变压器的作用是为
中性点不接地
的
系统
提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。我国的...
变压器
中性点
经大电阻
接地
方式运行的优缺点?
答:
(3)备有接地故障检测装置;(4)由合格人员运行、维护。2. 高电阻接地方式的特点:(1)抑制单相接地过电压,消除大部分谐振现象;(2)既能带故障短时间继续供电,又带故障检测和故障点定位;(3)大量减少设备损坏,高电阻
接地系统
产生的小电流不致引发两相或三相短路,也不大可能在断流时引发为重燃...
变压器
中性点接地
属于什么接地
答:
3、经济性原则:在设计变压器
中性点接地
时,需要考虑经济因素。合理的接地设计可以降低建设和维护成本,同时满足
系统
的安全要求。4、适用性原则:接地设计应根据具体的电力系统特点和要求进行选择。不同类型和规模的电力系统可能对接地方式和接地电阻有不同的要求,因此需要根据实际情况进行综合考虑和设计。
...1:1隔离变压器二次侧
中性点接地
问题? 能否接,有什么不妥处? 青奥...
答:
我们国家的电力系统,像发电站等有并网的地方,电压互感器普遍采用中性线不接地,B相或其它两相接地运行。4、 中性线
不接地系统
,也有明显的弊端,一是有一相接地时,另两相对地电压是线电压;二是当三相负荷不平衡时,最轻相电压要升高;三是有两相短路时,没有短路相电压会升高。所以用
中性点不接地
...
电力
系统
中
中性点
直接
接地
是什么意思 还有就是中性点非直接接地(不直接...
答:
经消弧线圈就是在接地线路中加一个电感器然后再接到地下。TN
系统
中,从电源端中性线(就是变压器中性线)引出两种性质的线,它们是PE线,起保护作用相当于
地线
;另一个是N线,就是零线,工作用。TN-S系统中这两个线是分开的。你说的表明的电源端
接地点
就是变压器的
中性点
了。
在
中性点不接地
的低压
系统
中,一般要求保护接地电阻是多少?
答:
一般要求在10欧姆以下。
10千伏
中性
电未
接地
的情况下,单相接地的零序电流是多少?
答:
回答:因为
中性点不接地系统
发生单相接地时,三相电压仍处于平衡状态,只是幅值增加了1.732倍,三相电流没有明显变化,流过零序线圈的电流非常小,只有几十到几百毫安,微机保护根本检测不到这个数值,所以不会监测到零序电流,保护自然不会启动。 单相接地时,利用微机保护的零序电流保护是起不到作用的,这时候...
棣栭〉