88问答网
所有问题
当前搜索:
中性点不接地系统
中性点不接地系统
的优缺点
答:
中性点不接地系统
的优缺点如下:1、优点:电网发生单相接地故障时稳态工频电流小,如雷击绝缘闪络瞬时故障可自动清除,无需跳闸。金属性接地故障时可单相接地运行,改善了电网的不间断供电,提高了供电可靠性。接地电流小,降低了地电位升高,减小了跨步电压和接触电压,减小了对信息系统的干扰和对低压网的...
10KV配电
系统
为
中性点不接地
,为何PT中性点接地,有何作用?
答:
只有将“Y”型接线的PT中性点接地,才能在
系统
发生单相接地时,PT二次开口三角才能产生电压,而这个电压,就是在报告10KV系统发生单相接地的信号源,因而“PT中性点要接地运行”;PT中性点这个接地是工作接地;因为
中性点不接地
,开口三角就不会有电压,也就是不能正常工作,并不是平时说的保护接地。
中性点不接地系统
发生接地故障时?
答:
当
中性点不接地系统
发生单相接地故障时,故障相电压为零。非故障相相电压上升为线电压,为原来的√3倍(1.73倍)。但 线电压不变,对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。通俗来讲:中性点...
中性点不接地系统
发生单相接地的现象是什么?
答:
中性点不接地系统
中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出...
中性点不接地系统
单相接地故障时的相间电压是?
答:
当
中性点不接地系统
为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避雷器的接地引下线共同于一个接地装置相连接,又称三点共同接地。这样可以保障变压器的安全运行。3、在
中性点不接地
的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线...
中性点不接地
的危害是什么?
答:
中性点不接地系统
若发生单相接地故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的倍,即升至为线电压数值,此时接地点的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。以地为参考点,地为零电位。中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个点接地哪个点就是零电位。X相接地则X相...
中性点直接接地和
中性点不接地系统
谁的可靠性高?
答:
中心
点不接地系统
的可靠性比直接接地系统的可靠性要高。变压器,发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是
中性点
。当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时, 三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点, 简称中点。相电源或三相负载连接成星形时...
中性点不接地系统
为什么会有接地电流?
答:
因为是中性点不接地,各相上的电流对地就形成了电容性的电流,根据公式算出电流大小即为正常运行的三倍。内容拓展:一、
中性点不接地系统
是中国才有电力系统,方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。二、在...
中性点不接地系统
发生单相接地故障后,故障相电压是什么?
答:
中性点不接地系统
若发生单相接地故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的倍,即升至为线电压数值,此时接地点的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。以地为参考点,地为零电位。中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个点接地哪个点就是零电位。X相接地则X相...