三相平衡零线电流很大
三相
供电系统中,
零线电流
偏
大
的问题,急
答:
2、原因:正常情况下,
零线
上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是
电流
不算大,因此还没有跳闸;3、在
三相
四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载...
在
三相
基本
平衡
的情况下,为什么
零线电流
比相线电流要大很多?求解?{零线...
答:
三相平衡
不单指电流值相等或相近,而且要求
三相电流
的相位角相差是120度。满足这两个条件才平衡,即三相电流的矢量和等于零。如果仅仅数值相等、相接近,但相位角偏差
很大
,这时三相电流的矢量和远不等于零,这就要形成
零线电流
了。造成这种情况的原因通常是三相电源中,其中一相或两相的负荷中电感类设备偏...
三相电流
基本
平衡
为何
零线电流很大
呢?(三相四线电源是UPS提供来的)UPS...
答:
你测了各项
电流
大小,没测相位吧,估计是ups模块出错,是输出的电流没有相位差(直接是直流输出,此时电流应该是各项电流的几倍),或者相位差不
平衡
,导致电流向量和不为零,使得
零线
有电流,建议测试下各项电流的相位后再检查ups模块
为什么
三相
四线制
零线电流
大于相线
答:
由于广告灯箱里边的电源采用了单相整理、会产生大量的三次谐波、通常的电源三次谐波含有率在80%左右、而三次电流谐波由于相位角、矢量角完全相同、故不能相同抵消、只能在中性线(零线)叠加造成、从而造成
零线电流
大于相线电流。可加装新恒基的零序滤波器能滤除90%以上的零线电流。
三相
不
平衡
时,中线上会...
零线电流
过
大
原因
答:
零线电流
过大解决方法如下:1、
三相
负荷分配不
平衡
,造成三相不平衡,这种情况通过调整三相负载均衡就可以解决。2、零线三次谐波过大,这种情况需要用滤波装置,用APF或者零线电流滤波装置可以消除零线电流。解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
如何解决
零线电流
过
大
的问题
答:
零线电流
过大解决方法如下:1、
三相
负荷分配不
平衡
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题。零线电流消除率90%以上。。。为什么
三相平衡零线电流
还
很大
?这是节能灯的三...
零线电流
过
大
原因
答:
零线电流
过大只有两种原因产生:1、
三相
不
平衡
造成,但是零线电流不会超过火线电流。 2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。零线长时间时间的过流过载可能会引起短路和烧断零线,甚至发生火灾。存在严重的安全隐患。解决方法:1、第一种情况,均匀分配...