三相平衡零线电流很大
三相
供电系统中,
零线电流
偏
大
的问题,急
答:
2、原因:正常情况下,
零线
上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是
电流
不算大,因此还没有跳闸;3、在
三相
四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载...
在
三相
基本
平衡
的情况下,为什么
零线电流
比相线电流要大很多?求解?{零线...
答:
三相平衡
不单指电流值相等或相近,而且要求
三相电流
的相位角相差是120度。满足这两个条件才平衡,即三相电流的矢量和等于零。如果仅仅数值相等、相接近,但相位角偏差
很大
,这时三相电流的矢量和远不等于零,这就要形成
零线电流
了。造成这种情况的原因通常是三相电源中,其中一相或两相的负荷中电感类设备偏...
三相电流
基本
平衡
为何
零线电流很大
呢?(三相四线电源是UPS提供来的)UPS...
答:
你测了各项
电流
大小,没测相位吧,估计是ups模块出错,是输出的电流没有相位差(直接是直流输出,此时电流应该是各项电流的几倍),或者相位差不
平衡
,导致电流向量和不为零,使得
零线
有电流,建议测试下各项电流的相位后再检查ups模块
为什么
三相
四线制
零线电流
大于相线
答:
由于广告灯箱里边的电源采用了单相整理、会产生大量的三次谐波、通常的电源三次谐波含有率在80%左右、而三次电流谐波由于相位角、矢量角完全相同、故不能相同抵消、只能在中性线(零线)叠加造成、从而造成
零线电流
大于相线电流。可加装新恒基的零序滤波器能滤除90%以上的零线电流。
三相
不
平衡
时,中线上会...
...
电流大
答:这个问题就不对,
三相电流平衡零线电流
一定为零!_百度知 ...
答:
三相电流平衡
时中性线电流不一定为零。如果线路中有三次谐波及其奇倍数谐波电流,这些谐波电流在中性线的相位角并不相差120度而是同一相位的,电流值不是互相抵消而是叠加的,此时即使三相电流平衡,但中性线仍有这些高次谐波电流。例如在商场、办公楼等主要采用气体放电灯作照明光源的场所,供电线路就有大量...
三相电流平衡
,但是
零线电流很大
,还超过三相电流怎么回事?
答:
那是谐波引起的,肯定是有非线性用电设备照成的,像整流器等等
三相电流
差不多
平衡
,
零线电流
为什么这么大
答:
生产用电(电机、电热)的
三相电流平衡
,
零线电流
为零。纯节能灯照明的三相电流平衡,零线电流几乎是线电流的两倍。在有“开关电源”负载工作的线路中三相电流平衡,零线电流是个未知数。
零线电流
过
大
,怎么解决呢?
答:
零线电流
过
大
,很可能是三次谐波造成的。所以出现这种情况的时候,你需要找专业人士重新梳理一下三次谐波,这样连接线的电流就会自己下来。当相线和零线一起形成电流通路时,就意味着相应的电流会被阻挡在零线以上,此时相线上的电流自然会减小,这样电流就会被大大阻挡,电零线的电流就会蹭上去,猛增。在...
零线电流
比火线
电流大
是怎么回事?
答:
5、在单相桥式整流电路中,由于在交流电的正、负半周都有电流,且在一周内正、负半周对称,所以此单相电流的直流分量和三次的整数倍的高次谐波不存在;6、如果三相负载均为单相桥式整流电路这样的负载,尽管不
平衡
,其
三相电流
的矢量和不为零,即零序电流不为零,
零线电流
也不会大于相线电流。
三相
袋内带感性负载引起
零线电流
过
大
,如何解决?
答:
如果确实是
三相平衡
的,则可能是负荷
电流
的谐波分量太多了(特别是三次谐波)。要解决此问题是:一是改变压器的接线组别,二是在用电负荷侧加装滤波设备,三是在中性线上加装电抗器限制中线电流。