3相平衡为什么零线电流大
三相电流
基本
平衡为何零线电流很大
呢?(三相四线电源是UPS提供来的)UPS...
答:
你测了各项电流大小,没测相位吧,
估计是ups模块出错,是输出的电流没有相位差(直接是直流输出
,此时电流应该是各项电流的几倍),或者相位差不平衡,导致电流向量和不为零,使得零线有电流,建议测试下各项电流的相位后再检查ups模块
为什么三相平衡零线电流
还
很大
?
答:
三相平衡零线电流还很大的原因是节能灯的三次谐波过大所引起
。电子镇流器的荧光灯、节能灯、计算机、变频空调、UPS、EPS等负荷,在节能的同时会产生大量的三次谐波,严重污染电网,造成电能质量恶化,相互干扰敏感设备,由于三次谐波为零序谐波,会在中性线(零线)上进行迭加,中性线(零线)上的谐波电流值...
在
三相
基本
平衡
的情况下,
为什么零线电流
比相线电流要大很多?求解?{零线...
答:
三相平衡不单指电流值相等或相近,而且要求三相电流的相位角相差是120度。满足这两个条件才平衡,即三相电流的矢量和等于零。如果仅仅数值相等、相接近,但相位角偏差很大,这时三相电流的矢量和远不等于零,这就要形成零线电流了。造成这种情况的原因通常是三相电源中,
其中一相或两相的负荷中电感类设备偏
...
请问,
三相
电,零
相电流
比相线中每相还大,问题出在哪儿?
答:
在3相电电路中如果中性线(零线的电流大于相线电流的话,首先要检查一下3相负载是否基本平衡,
3相电流很可能是严重不平衡会引起零线电流大于相线电流
。我的回答希望对你有帮助。
三相
供电系统中,
零线电流
偏大的问题,急
答:
具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高
。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能...
3相平衡为什么零线电流
比火线
电流大
答:
所以这种情况是不存在的。首先明确三相三线系统的电流关系是Iu+Iv+Iw=0(注意Iu等都是向量,即三相电流的向量和为零),三相四线系统的电流关系是Iu+Iv+Iw+In=0(即三相电流与
零线电流
的向量和为零)。故此,当
三相电流平衡
时(即电流大小相等,互差120度),零线电流In=0。当三相电流不平衡时,...
三相
用电基本
平衡
,
零线电流
还是大,
为什么
?
答:
这可能是高次诣波惹得祸。由于液晶电视的电源不是简单RLC电路,由于整流桥存在,电路只有在电源电压高于滤电容电压是整流桥才有
电流
。所以这种电源不能用一般有功电表来测量了。所以这种设备最好接入谐波校正电路。
三相
电
零线电流
过大原因
答:
三相
电
零线电流
过大的原因主要有以下几个方面:1.负载不
平衡
:当三相负载不均衡时,电流在三相之间的分布会产生差异,使得其中一相的电流过大,从而导致零线电流增大。2.线路故障:线路接地故障或短路等问题会导致电流绕过负载,通过零线返回电源,从而导致零线电流过大。3.非线性负载:非线性负载设备如电子...
为什么三相
四线制
零线电流
大于相线
答:
若
三相
负载
平衡
,进线主
零线电流
为零;当三相负载略为不平衡时,进线主零线才有较小电流的;只有当三相中的一相出现断相时,进线主零线电流才有可能大于相线电流。由于广告灯箱里边的电源采用了单相整理、会产生大量的三次谐波、通常的电源三次谐波含有率在80%左右、而三次电流谐波由于相位角、矢量角...
为什么三相平衡
时
零线
上还有
电流
答:
由于现代电气负荷大多数为整流电路负载,因此即使
三相
负荷
平衡
,零线上也会有较大的电流。
零线电流
过大的危害十分严重,主要是因为两个方面的原因,第一,零线的截面积并不比相线大,超过相线的电流必然会导致零线过热;第二,零线上没有保险装置,不能象相线那样在过流的清况下自动断开。因此,零线上过...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ABC三相都是40安零线多少安
三线零线电流大的原因
三相四线平衡零线还有电流吗
三相照明电路零线电流为何大
消除零线电流的简单办法
三相零线电流过大怎样处理
三相平衡时零线有电流吗
如何解决零线电流过大的问题
三相电流