三相五线制零线有电流吗
三相五线制的
电路给店铺使用,店铺大部分是220V的设备。那这样
零线
上是...
答:
三相五线制供电是TN-S系统供电,即工作零线和保护零线分开的系统。
只要三个负荷平衡,零线上就没有电流通过
。零线的作用:1、零线和三相任意一根火线为单相民用电器供电(220V)电源 2、 当三相负荷不平衡时,零线作为不平衡电流的通路,从而保证三相供电质量。3、 工业用电设备的金属外壳与零线连接,可以...
三相五线制
供电,测
三相电流
,其中A相电流为15A,B相为20A,C相为17A,请...
答:
零线电流
为4.36A;当系统正常运行时,PE母线是无电流的,由于N线的接地作用,系统保持电压平衡对称关系;中线
的电流
就是
三相电流
的矢量和,用作图法可能更快一点,我用CAD画了一下,量出之和是4.36安培。
在
三相五线制
供电系统 为什么
零线
和地线通路 地线
有电流吗
?
答:
同一系统中严禁保护接零和保护接地混用,因为当外壳接地
的
设备发生碰壳漏电,而引起的事故
电流
烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个
零线
对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。所以,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝...
三相电的零线有
电吗
答:
三相电的零线有电
。从电学理论上来讲,零线虽然是三相电路“Y”型接法的一个中性点,但是也可以作为单相电路的电流回路,所以是带电的。之所以在完全正常的设备的零线上用电笔测量为不带电,是由于零线在变压器系统中也就是电源系统中已经作为“中性点接地”了,人站在大地上,因为是和零线为“等电位...
三相五线制
中
零线有电流
流过,地线也有电流流过吗?如果有,会不会引起...
答:
地线严格意义上讲并无电流流过
如果有变压器也不会跳闸 因为变压器上的空开所需要的漏电电流较大 你家里会先跳闸 一般变压器二次母线漏电接地时才会跳闸 况且有些施工队只上了一个普通空开 漏电根本不跳闸
三相五线制
照明回路,A相:12A、B相:11.9A、C相:10.5A、N线:23.8A...
答:
零线电流太大了。主要是用的LED灯产生“三次谐波 ”造成的。
零线电流有
两种可能产生:1、
三相
不平衡造成,但是零线电流不会超过火线电流。2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线
电流的
2到3倍。同时零线电流过大还会引发火灾,用广州市叁思电气
的零线电流
消除器可以解决零线过流的根本问题...
三相五线零线的
问题
答:
你好,之所以
三相五线制的零线
不是三根相线截面积之和是因为电路中有三相平衡负载的存在,比如三相电动机,对于这类三相平衡的负载,没有零线也可以正常工作的,因为三根相线相位互差120度,当一个为高电位的时候另外两个都是低位,
电流
在三根相线之间来回流动而不需要零线,但是并不能保证三相负载的绝对平衡,所以需要一根...
三相五线制
线路为什么接上空开
零线
就显示漏电,拆开零线电万用表测量...
答:
三相五线制
线路由三根相线和两根
零线
组成,其中相线为电源输出的三相交流电,而零线则是回流
电流
的路径。接上空开的零线可能会出现显现的情况,这是因为空开中的漏电保护功能导致的。空开的漏电保护装置工作原理是通过检测电源的输入和输出电流之差来判断是否存在漏电。如果检测到的漏电电流超过了设定值,漏电...
三相五线制
系统
零线
过流原因
答:
零线电流只两种可能产生:1.
三相
不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。2.三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线
电流的
2到3倍。 用东莞市和衡源电气
的零线电流
消除器可以解决零线过流问题 。零线电流消除率90%以上。希望对你们有所帮助,详细询问:也可以私信我....
零线
和地线
有电流吗
答:
这个问题只能针对单相负载,比如
三相
电机,不使用零线,所以没有
零线电流
。单相负载的电路由连接火线L和零线N的电器组成,保护接地线pe与电器外壳连接。正常情况下,工作电流(回路)从火线L进入,经过电器后从零线N退出,这是工作
电流的
必经之路。如果电器漏电,即电器内部某处与外壳之间的绝缘损坏,则从电器...