三相五线制中零线有电流流过,地线也有电流流过吗?如果有,会不会引起变压器跳闸
请详细说明
举报该问题
推荐答案 2008-07-11
地线严格意义上讲并无电流流过 如果有变压器也不会跳闸 因为变压器上的空开所需要的漏电电流较大 你家里会先跳闸 一般变压器二次母线漏电接地时才会跳闸 况且有些施工队只上了一个普通空开 漏电根本不跳闸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VBB1BcBV.html
其他回答
第1个回答 2008-07-12
三相五线制中零线有电流流过,地线也有电流流过吗?
-----------------------------------------
零线有电流流过,是常见的事,说法是三相不平衡,但现实几乎不可能平衡!‘电流流过’,你把它理解为有电压差。
地线也有电流流过吗?原则上在大地与你考虑的‘点’也有电位差吗?
会不会引起变压器跳闸 ?那就看那时的电流大小,和你备跳闸整定的电流大小了 !
第2个回答 2008-07-11
如果变压器有零序电流互感器做零序保护,因为三相电流不平衡或有漏电的现象,就会引起变压器保护跳闸。
第3个回答 2008-07-11
地线正常没有电流流过.一般不会影响变压器.
相似回答
在
三相五线制
供电系统 为什么
零线
和地线通路
地线有电流吗?
答:
同一系统中严禁保护接零和保护接地混用,因为当外壳
接地的
设备发生碰壳漏电,而
引起的
事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。所以,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝...
三相五线制
供电系统
中零线
与
地线的
区别?可混用
吗?
答:
4、零线和火线截面积一样,要通过同样
的电流,
而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用
接地线
做零线;5、没有接地线的用户,家用电器没有
接地,不
能自己弄接地线(
如果不
合格危害更大),更不能用零线做接地线(当
三相电流不
平衡时零线带电,外壳亦带点
,零线
断线时家电外壳直接...
零线接地
是否有危险?
答:
故障情况如开关控制火线,零线断线、地线接触不好、导线漏电等会使零线对地有电,即使正常运行的
,零线也会
经常对地有电压的。所以摸
零线的
时候
,不会
触电,因为我们自己是站在地上的,零线是接在土里的,零线和我们的身体、大地都是同电位,没有电压
,电流不会流过
我们的身体,我们感觉不到电的存在...
零线
和
接地线
一样
吗?
我知道零线和接地线都是不带电
的
。
答:
两者不同 零线主要用于工作回路,是从
变压器
二次侧中线引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电 地线则不用于工作回路,只作为保护线。当设备外壳发生漏电
,电流会
迅速流入大地而不是通过人体,从而起到避免触电的保护作用。
在
三相五线制中地线
和
零线
短路会有什么样的危害
答:
地线不
允许通过电流(故障漏电除外)。零线需要承载
三相不
平衡电流和单有系统中工作电流。零线与地线短路
,如果
除三相负荷严重不平衡或零线断线。就可能使地线长时带低压电(电压取决于电流与接电阻)这可能引起触电事故。
三相四线与
三相五线制中
中线N与
地线
PE具体有何作用和区分?
答:
2、因为有N线,才能构成低压380V、220V电电压,可供三相和单相负载。因为三相系统不可能100%平衡,N线上总是
有电流流过,
对地总有一点电压,其值大小取决于三相系统的不平衡程度。规范规定
,三相不
平衡度必须控制在25%以内;3、PE线是对人员的保护,除事故状态外,它总是无电流流过,对地无电压。
三相五线制中
没
接地线
和
零线会
怎样
答:
一般设计为可能有回路电流通过的(两相或
三相不
平衡时)线。如果没有
零线,
单相负载将无法使用。接地线又称为PE线,单纯保护接地用,平时无电流通过,只有当接了保护接地的设备发生异常情况(漏电)后才
有电流
通过。
地线也
就是PE线是用于间接电击防护的措施。
如果不
接,当设备漏电时,极易造成人身伤害。
在
三相五线制
电路
中,
由于电源为单相供电,误把
零线
和
接地线
短接了造成该...
答:
回答:在
三相五线制
电路中,尽管零线和接地线的电位相同,但他们各自的功能不同。零线只流过工作
电流,接地
线只流过接地保护电流。零线和接地线短接后,会造成漏电断路器进出
电流不
平衡,断路器会判断为线路漏电而跳闸。
大家正在搜
三相五线制零线和地线通吗
三相五线制地线有电流
三相五线制零线和地线通了怎么办
三相四线制零线和地线一样吗
三相五线制零线接地吗
三相电中地线能不能当零线用
三相五线怎么区分零线地线
三相电中零线和地线的区别
地线与零线相通会有问题吗
相关问题
三相五线制中地线跟零线在变压器端接地的,地线跟零线能混用吗?
在三相五线制供电系统 为什么零线和地线通路 地线有电流吗?
三相五线制"零线碰到地线"为什么会跳闸?
在三相五线制中地线和零线短路会有什么样的危害
三相五线制"零线碰到地线"为什么会跳闸?
三相五线制供电系统中零线与地线的区别?可混用吗?
三相五线制中地线可以不接吗?三相中的电流其中有一相偏差大
三相五线制负载不平衡,比如单相电A相10A,B相30A,C相...