三相五线制照明回路,A相:12A、B相:11.9A、C相:10.5A、N线:23.8A。 请问零线电流为什么这么高?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-02-23
零线电流太大了。主要是用的LED灯产生“三次谐波 ”造成的。
零线电流有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过火线电流。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
同时零线电流过大还会引发火灾,用广州市叁思电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttaBaMtcg.html
其他回答
第1个回答 2011-10-17
那是你ABC三相电流不平衡造成的!
追问
三相不平衡导致零线电流可能比相线高吗?
第2个回答 2012-04-18
零线是共用的,理论上零线的电流应该等于三相电流之和。
第3个回答 2011-10-28
电路中估计有比较重的感性负载,而且分布不均匀
可能使用了一部分带电感式镇流器的照明灯
第4个回答 2011-10-17
不平衡呗 如果平衡电流就小了
1
2
下一页
相似回答
空开配电问题
答:
因为
照明回路
漏电率相对于其它回路要小很多,考虑成本等综合因素,选择1P是完全可以的。在照明总配电箱内采用漏电保护总开关,照明应该采用1P+N的开关,这样做主要有2个好处,1)有利于故障查找。例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是
零线,
这样的话用1P的就很难查找出故障发生在那个
回路,
若配电箱采用...
配电箱内的交流空开如果错装成了直流空开,会发生
什么
?
答:
因为
照明回路
漏电率相对于其它回路要小很多,考虑成本等综合因素,选择1P是完全可以的。在照明总配电箱内采用漏电保护总开关,照明应该采用1P+N的开关,这样做主要有2个好处,1)有利于故障查找。例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是
零线,
这样的话用1P的就很难查找出故障发生在那个
回路,
若配电箱采用...
配电箱内空气开关如何确定?
答:
因为
照明回路
\x0d\x0a\x0d\x0a在照明总配电箱内采用漏电保护总开关,照明应该采用1P+N的开关,这样做主要有2个好处,1)有利于故障查找。例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是
零线,
这样的话用1P的就很难查找出故障发生...
智能照明控制器8回路接线图
照明回路接线图
照明回路是否需要漏电保护
家用照明电路接线图
照明回路
一个照明回路中可以接多少灯
照明电路图
家庭照明电路图
简单的照明电路图
相关问题
三相五线制供电,测三相电流,其中A相电流为9A,B相为12A...
三相五线制
三相五线制供电,测三相电流,其中A相电流为85A,B相为65...
三相五线制供电,测三相电流,其中A相电流为15A,B相为20...
几相几线制是什么意思?
请问三相五线制的电路中如果将开关和照明分两路,分别接入A相和...
三相五线制接线正确么?
三相五线制的漏电保护原理