三相五线制系统零线过流原因
我们单位是三相5线制的供电系统,现在有一个2000A的ABB断路器跳闸,显示零线电流4007A,请问什么原因会造成这种情况?
举报该问题
推荐答案 2017-08-04
零线电流只两种可能产生:
1.三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2.三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线电流的2到3倍。 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流问题 。零线电流消除率90%以上。希望对你们有所帮助,详细询问:也可以私信我.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tB1V1cKMaVScKaagaV.html
其他回答
第1个回答 2017-08-03
应该是三相不平衡导致的 你能把你那个闸发来看看吗?
相似回答
三相五线制
照明回路,A相:12A、B相:11.9A、C相:10.5A、N线:23.8A...
答:
1、三相不平衡造成
,但是零线电流不会超过火线电流。2、
三次谐波造成
,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。同时零线电流过大还会引发火灾,用广州市叁思电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上
我们有个户外广告项目,
三相五线制
,相线的电流分别是17A,26A,23A,奇怪...
答:
由于广告牌一般为电子产品,所产生的谐波电流很大,所以
零线
上的电流可能超过相线
三相
供电
系统
中,
零线
电流偏大的问题,急
答:
1、零线带电是没有良好接地的体现
,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,要么是零线断了,要么是接触不好。零线带电只是结果,而不是零线带电的原因;2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没...
三相五线制
线路为什么接上空开
零线
就显示漏电,拆开零线电万用表测量...
答:
当连接着空开零线时,
由于零线是回流电流的路径,一旦设备发生漏电,则漏电电流将流经空开的漏电保护装置,触发保护器动作
。所以,如果空开只连相线而不接零线,那么漏电保护装置将不能正常工作,从而无法及时保护电气设备和使用者的安全。因此,为了确保用电的安全,三相五线制线路中应该同时连接三根相线和...
三相五线制
一接
零线
马上跳的
原因
?
答:
三相五线制
一接
零线
马上跳可能是零线与地线搞混淆了。或接上去跳闸的负载端有漏电或接地现象造成的吧。
零线
为什么有电流
答:
零线有电流的原因:1、零线带电要么是零线断了,要么是接触不好。
2、电磁感应,而且这时候零线没有良好接地
,未能形成回路;3、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;4、零线带电,零线肯定没有良好接地;
零线
有电流是什么
原因
答:
是一种中间情况,一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经消弧线圈接地方式。(4)1KV以下的电网的中性点采用不接地方式运行。但电压为380/220V的
系统
,采用
三相五线制
,
零线
是为了取得机电压,地线是为了安全。
什么情况下3相
5线
中的
零线
会带电
答:
三相不平衡
:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。危害 1.增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免...
大家正在搜
三相五线制零线和地线通吗
三相五线制零线和地线通了怎么办
三相五线制接零保护系统
三相五线怎么区分零线地线
三相五线制系统中
三相五线制的什么保护系统
三相五线制供电系统
三相5线零线粗还是地线
三相电中地线能不能当零线用
相关问题
三相五线制系统,零线断电,会出线什么现象
在三相五线制供电系统 为什么零线和地线通路 地线有电流吗?
三相五线制电路系统的零线与地线之间的阻值为什么很大?
三项五线零线发烫是什么原因
三相电什么情况下零线会有电?
三相五线制一接零线马上跳的原因?
三相五线制保护零线的问题
三相五线制供电系统中零线与地线的区别?可混用吗?