配电箱内空气开关如何确定?

如题所述

  国家规范规定,插座(要人操作)、卫生间回路(潮湿场所)、必须加装漏电保护,有的配电箱总开关用漏电保护,其它回路不用,但这样有故障的话很难查找,如果一处有故障会景响其它回路,一般的做法是,总开关为2P(断电后使零线也能断开,与外电路完全隔离),插座回路和卫生间回路各装漏电,照明回路装1P,因为照明回路漏电率相对于其它回路要小很多,考虑成本等综合因素,选择1P是完全可以的。\x0d\x0a\x0d\x0a  在照明总配电箱内采用漏电保护总开关,照明应该采用1P+N的开关,这样做主要有2个好处,1)有利于故障查找。例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是零线,这样的话用1P的就很难查找出故障发生在那个回路,若配电箱采用RVV导线还可以一路一路断开,若采用单根BV线麻烦了,查找漏电故障要知道那根线对应那个回路,非常不方便。2)防止误跳闸。很多老电工不明白漏电开关以后的零线是不能和地线相连接或者和设备外壳相碰,在安装或者维修的时候相线处理的很好,但是零线包都不包就这么扔在一边,导致零线碰到设备外壳或者吊顶支架等导致漏电开关动作。如果采用1p+N的开关将不会有类似事情发生。但是很多工厂配电都采用总开关不装漏电开关,照明采用1P,插座采用漏电开关,这个主要是从经济性和供电可靠性角度考虑的。这个和工程造价,成本有关,毕竟1P+N比1P价格高,所以如果可能尽量使用1P+N。\x0d\x0a\x0d\x0a  1P+N:用于单相电路,相线带保护,N线不带保护,N线仅隔离,发生短路时,由相线切断后,带动N隔离,N隔离时相线已断开,但时间间隔很短,宏观表现就是一块断开。\x0d\x0a  2P:用于单相回路时,N线也带保护,但是 由于N线保护而动作,必须能同时切断相线,即:双极开关。\x0d\x0a\x0d\x0a  一般单相回路最好用1P+N,不宜用2P,若谐波较大或爆炸环境(1区)等因素,N线需要保护,选2P更合适。\x0d\x0a\x0d\x0a  断路器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的.反正在家也无聊我就认真的来回复你的问题希望对你有所帮助!\x0d\x0a  断路器<又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开>它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合\x0d\x0a  主要是用来短路和过载保护的.一般分1P<就是只有一根火线进入空开零线在公共端上>1P加N<就是火线和零线同进入空开不过是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了!>或是2P的<就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开>. 3P或4P等.工作原理简单的来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比.\x0d\x0a  漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RCD>可以分为以下三种:\x0d\x0a  第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关.\x0d\x0a  第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器.\x0d\x0a  第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源.根据其分断反应时间可分为高灵敏度.中灵敏度和低灵敏度.工作原理为i<火线电流>+i<零线电流>=ix=0.或i