三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相, 
四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线。不包括不通过正常工作电流的PE线(接地线)。 
由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制。 
L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。 
L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。相电压为220伏。 
三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. 
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的. 

三相四线制,在低压 配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是 中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电 平衡的监控。

包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。电设备外壳上电位始终处在"地"电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。三相五线制标准导线颜色为A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。

其实三相五线制本身是一个错误的叫法,其中的“几"线制按IEC标准是”正常运行时带电的导体“,这个“三相五线制”的错误在于PE线正常运行时是不带电的。下图从接地方面来说一般称为TN-S系统,为三相四线制。

摘自 :老姚书馆馆和编辑词条

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-30
强电,工业用电基本都是3相,几线制区别就是有没有中线