88问答网
所有问题
什么是小接地电流系统?小接地电流系统有哪些优缺点?适用电压范围为多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-23
所谓电源“小接地电流系统”,实际上是电源
中性点不接地系统
的一个分支。就是在电源中性点通过一个高电阻(或是等效高电阻)接地。我们知道,当中性点不接地系统发生单相接地短路时,故障点会有这个系统的
电容电流
流过,当电容电流足够大时,会引起很高的过电压,危及设备安全。在中性点加装了高电阻后,能够有效的降低上述故障过电压水平。同时,中性点加装电阻后,能够相对加大单相接地短路电流的强度,提高保护的灵敏度,能够及时迅速动作,切断故障回路。
这种接地方式一般用于3-10kV供电系统中
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttVgSagVcV1Kg1gSKV.html
相似回答
什么叫小接地电流系统
答:
中性点直接接地的系统,发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大电流接地系统。一般110kv及以上的系统采用大电流接地系统。中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地短路电流比负荷
电流小
很多,这种系统称为
小电流接地系统
。一般66kv及以下系统常采用这种...
什么叫
大电流接地和
小电流接地系统?
答:
小接地电流的特点是,
当发生一相接地故障时,接地电流被限制到较小数值,非故障相的对地稳态电压可能达到线电压
。大接地电流系统又称有效接地系统。包括中性点直接接地以及经低阻抗接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。大接地电流系统的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非...
小接地电流系统
与大
接地电流系统有
何区别?给小容量负荷供电常用哪种系...
答:
小接地电流系统指的是变压器中性点不接地
.当发生接地故障时不短路不会跳闸.大接地电流系统指的是变压器中性点接地.当发生接地故障时相当于短路而跳闸.由于上述特点它们的管理方式不同.
小电流接地系统
故障分析?
答:
小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统
。在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接...
小电流接地系统
是指
答:
中性点不
接地系统
发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对...
什么叫小电流接地系统?
什么叫大电流接地系统?
答:
中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。
采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统
。当某—相发生接地故障时,由于不能构成短路回路、接地故障电流往往比负荷电流小的多,所以这种系统称为小电流接地系统。大电流接地系统与小电流...
小电流接地系统
单相
接地电压
答:
接地相
电压为
零 其他两相相压上升为线压
小接地电流系统
:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一项发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷
电流小
得多,所以这种系统被称为"
小电流接地系统
"例如当A相发生接地时,A相电压为0,B、C相电压为原先的根号3倍 正...
小电流接地系统
中,怎么会有不接地这种方式
???
(不是说
是小电流接地
...
答:
小接地电流系统
是指中性点不接地、或经高阻接地、或经消弧线圈接地,
系统有
接地时产生比较小的接地电流,它是相对于大
电流接地系统
而言的 其实现在的说法是直接接地系统和非直接接地系统。
大家正在搜
小电流接地系统发生单相接地
变压器中性点接地属于什么接地
大电流接地系统的特点
10kV不接地系统优缺点
大接地电流系统
电压电流电阻的关系
小接地系统
中性点不接地系统
小电流接地选线装置原理
相关问题
小接地电流系统在发生一相接地时,各相对地电压和电流如何变化?...
关于小接地电流系统单相接地系统电压问题
小电流接地系统单相接地电压
当小电流接地系统发生单相金属性接地时,中性点对地电压为多少?
电力系统单相接地与小接地电流系统有什么区别?
小电流接地系统发生单项接地时,负荷电流会有什么变化
在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压( )。
小电流接地系统为什么单相接地后还可以继续运行?