柱插筋不在独立基底盘钢筋网片上,立在了混泥土的垫层上,这样行不?

因为柱插筋的弯头尺寸小于底盘钢筋网片的钢筋间距,造成柱插筋无法支撑在底盘钢筋网片上,只能立在了混泥土的垫层上,这样行不?总共4层的框架结构。

你这样可以焊接在底板的钢筋网片上!还有就是每跟柱筋扎一个点,套上定位箍,定好柱子尺寸加固好就行!弯头平直段的尺寸一般是150mm 你的间距应该是200,我们一般要求柱插筋需安装在底板钢筋网片上!不只是你这样,基本都是那样 一般弯头平直段设计的都是150mm的尺寸!追问

柱插筋弯头在设计上只有10CM,而网格的间距是200,由于工人的疏忽有两三根柱的插筋没绑在网片上,现在已浇筑了柱基水泥,当心这柱子能不能承载。有人说柱子或柱筋会下沉。有没解决的好方案。

追答

那就是设计有错,有规定最小应当为150mm 影响是肯定有的! 荷载的传递肯定是有影响的,本应由柱传下、至承台,不过我想问题不是很大 毕竟你才4层框架!更专业的回答我就不清楚了,我们做建造说不出那么多大道理!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-07
很少见啊!立在网片两根钢筋交叉部位也不行吗?不会柱子截面比网片网格还小吧!柱子钢筋怎么定位啊。要是那样的话估计设计上有问题了。
设计规范上有关于钢筋保护层的要求有垫层和无垫层索取数值不同大约相差七公分左右无垫层的较大,但是个人理解监理好说话的情况下无垫层可以适当加大保护层施工。但是柱子必须绑扎在网片钢筋上。奉劝楼主谨慎些比较好。哪怕是焊定位筋。
第2个回答  2011-10-07
只要插入基础梁内就可以了。
第3个回答  2011-10-07