急求混凝土最早拆模时间,条形基础的强度等级C25.和独立基础的强度等级为C30的。

基础混凝土是用木模版 我们是内蒙古通辽的 你是那里人士 可能施工方法有不同,

表4-2-1 承重模板始能拆除时混凝土强度百分率
部位 板 梁 悬臂梁板
跨度l(m) l≤2 2≤l≤8 l≤8 l>8 /
混凝土强度 50% 75% 75% 100% 100%

基础对于拆模时候是按照非承重结构,你可以在混凝土初凝之后就拆模,一般三个小时。
我问一下:基础一般是砖胎模,何来拆模?对于与基础一起坐上来的只有小部分墙或者住,是吊模拆模,只要不破坏混凝土成品初凝之后随时可以拆除。
那你主要也是侧模的拆除,侧模不承重,初凝后可以拆除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
第2个回答  2010-09-16
这是某工程条形基础施工方案,希望可以帮到你!
SGBZ-0121条形基础分项工程
施工工艺标准
依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000
《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92
《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92
《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88
1、范围
本工艺标准适用于工业及民用建筑条形基础项目。
2、施工准备
2.1作业条件
2.1.1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后监理、设计、施工三方复验签认。
2.1.2、完成基槽验线预检手续。
2.2材质要求
2.2.1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;
2.2.2、砂、石子:有试验报告,符合规范要求;
2.2.3、水:采用饮用水;
2.2.4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定;
2.2.5、商品混凝土所用原材须符合上述要求,必须具有合格证,原材试验报告,符合防碱集料反应要求的试验报告;
2.2.6、钢筋要有材质证明、复试报告。
2.3工器具
备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。
3、操作工艺
工艺流程
清理——砼垫层——清理——钢筋绑扎——支模板——相关专业施工——清理——混凝土搅拌——混凝土浇筑——混凝土振捣——混凝土找平——混凝土养护
3.1清理及垫层浇灌
地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层砼施工,砼垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。
3.2钢筋绑扎
垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。
上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足搭接要求外,应满足锚固长度的要求。
当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。
与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成450绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱砼前必须进行更换。钢筋混凝土条形基础,在T字形与十字形交接处的钢筋沿一个主要受力方向通长放置。见下图。
条基钢筋帮扎示意图
钢筋混凝土条形基础交接和拐角处配筋
3.3模板
钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢摸或木模,利用架子管或木方加固。锥形基础坡度〉3O0时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮,模板上部设透气及振捣孔,坡度≤300时,利用钢丝网(间距30cm),防止混凝土下坠,上口设井子木控制钢筋位置。
锥形模板支护示意
不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。
3.4清理
清除模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孑1洞,清除积水。
3.5混凝土搅拌
根据配合比及砂石含水率计算出每盘混凝土材料的用量。后台认真按配合比用量投料。投料顺序为石子——水泥——砂子——水——外加剂。严格控制用水量,搅拌均匀,搅拌时间不少于90秒。
下见补充回答!
第3个回答  2010-09-14
一般来说达到设计强度75%的就可以拆模,没加早强的大概在7天,加早强的大概在3-4天。不过如果是梁且跨度过大就要慎重了,最好是联系一下砼供应商看看试块的7天强度。我是通辽光明商砼实验室的,很高兴认识你!