想给把家里老房子的刀闸开关换成带有漏电保护器的空气开关,请教各位应该如何选择和安装?

家里是老房子,老式的刀闸开关(220V 15A)想自己换个带有漏保的空气开关,
1.这房子都20多年了,电表箱在室内,从刀闸下方引出进入室内的导线都是铝导线,感觉导线直径也就是2个多毫米(目测)如果空开的规格选不对是不是会有起火的危险,
2.想把照明和插座分开,但是刀闸处只有上方的两根进户线和从刀闸下方引出进入室内的两根线,是不是很不好弄?
3.如果装带漏电保护的空开,如图所示这种,有两个标有"N"的出线端子,怎么接线呢?
4.家里的主要用电设备电视:85W,吸油烟机:200W,微波炉:1000W,洗衣机:450W 电饭锅:800W,冰箱:100W 照明:200W 电热水器:2500W,
十分感谢

首先回答,你图片上的漏电断路器是单极二线漏电断路器,这种断路器,标有'N'的是零线,接线时,此端子必须接电源零线,而火线接入左侧单极空开的上端子,否则反接的话开关将失控。建议你使用双极漏电断路器,以防止外电线路检修接反造成开关失控。
图片里的漏电断路器是32安培的,根据你所说的铝导线,截面积最大2.5平方毫米,按照经验值不能超过15安,所以你买断路器时要选用C16即额定电流为16安的。如果你选用规格过大,一旦用电超负荷,断路器断不开,会造成导线过热乃至起火。
老房子一般照明和插座都是混接的,即刀闸输出的线作为干线贯穿整个屋子,遇到有灯头的地方做丁字接头接入照明灯;遇到有插座的地方仍然做丁字接头引出接插座。所以不好分开控制,只能如此沿用。如果需要分开控制,则需要整个屋子重新走线,工程量较大,费用较高。但是你可以趁着换漏电断路器的机会,可以在漏电断路器下口(输出)再用国标2.5平方毫米护套线引出一路电源,共给大容量电器如微波炉,电热水器,电饭锅等。如要分路控制,可在总开关下方再装两个单极断路器或者双极断路器(可以不用带漏电保护的,因为你的总开关就是漏电断路器);将原来引入屋内的铝线接入其中一个断路器;而另一个断路器接入大功率的用电回路。说了这么一大堆,希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-27
1.如果要把照片和插座分开要重现走线,不建议,太麻烦了。
2.不建议使用图中开关。
原因:DELIXI品牌太差,建议选用ABB(GS260、GS200);Schneider(C65N+vigi)
不建议选用单极漏电,建议选用两极漏电,这样接线时无L、N之分,且遇到问题L、N壳同时切断。

建议型号:GS262-C16、GS202-C16、C65N-C16/2P+vigi
第2个回答  2012-02-04
N 是零线 对应接
上进下出
相似回答