漏电断路器是单极二线漏电断路器,这种断路器,标有'N'的是零线,接线时,此
端子必须接电源零线,而火线接入左侧单极空开的上端子,否则反接的话开关将失控。建议你使用双极漏电断路器,以防止外电线路检修接反造成开关失控。
图片里的漏电断路器是32安培的,根据你所说的铝导线,截面积最大2.5平方毫米,按照经验值不能超过15安,所以你买断路器时要选用C16即
额定电流为16安的。如果你选用规格过大,一旦用电超负荷,断路器断不开,会造成导线过热乃至起火。
老房子一般照明和插座都是混接的,即刀闸输出的线作为干线贯穿整个屋子,遇到有灯头的地方做丁字接头接入照明灯;遇到有插座的地方仍然做丁字接头引出接插座。所以不好分开控制,只能如此沿用。如果需要分开控制,则需要整个屋子重新走线,工程量较大,费用较高。但是你可以趁着换漏电断路器的机会,可以在漏电断路器下口(输出)再用国标2.5平方毫米
护套线引出一路电源,共给大容量电器如微波炉,电热水器,电饭锅等