88问答网
所有问题
当前搜索:
刀闸开关国家允许用吗
现在施工现场禁止
使用刀闸
,哪里有依据啊?
答:
7.2.5 每台用电设备应有各自专用的
开关
箱,必须实行“一机一
闸
”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。7.2.7 开关箱中必须装设漏电保护器。7.2.9 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。
使用
于潮湿和有腐蚀介质场所...
配电系统实行几级配电,箱内禁止
使用闸刀
式
开关
答:
配电箱内禁止使用老旧带的瓷插是
刀闸开关
,如下图:
可以使用
HR5型熔断式刀闸开关,如这种 具体可以参考《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-2005)》
建筑工地不带灭弧罩的
刀闸
还能
用吗
?
答:
正常已经不推荐用刀闸了
,尤其是没有灭弧罩的,更不应该使用,属于安全隐患。建议使用空气开关。
电力系统中为什么不
允许
带负荷拉
刀闸
答:
这样的情况其结果将影响到设备甚至是线路的安全,
所以是严禁带载控制无灭弧装置的刀闸的通断的
。
允许用刀闸
进行哪些操作?
答:
回答:(1)拉合无故障的电压互感器,避雷器。(2)在有与其并联的旁路
刀闸
或
开关
时,
可以
拉合此刀闸。(3)确认母线无故障后,可用刀闸拉合母线的电容电流。(4)系统无故障,拉合主变、高备变中性点接地刀闸。(5)拉合10KV以上容量不超过320KVA的空载变压器。(6)拉合10KV以下长度在5KM以内的空载电缆线路。
什么型号的
刀闸
是
国家
禁止淘汰的
答:
这是
国家
规定需要淘汰的
刀闸开关
型号 追问 是国家什么时候发布的呢? 追答 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(3) 3 1 cobra801sohu 采纳率:90% 来自团队:热点@民生 擅长: 交通出行 为您推荐: 刀闸开关还能
使用吗
刀闸开关型号 刀闸开关和空气开关 刀闸开关被禁止使用 铸钢刀闸型号 刀...
现在的工厂还有
刀闸吗
答:
还有。在工业配电时,
闸刀开关
还是有自己的作用的,比如配电柜内,由于电压较高,需要刀闸作为主开关在柜内的最上口,但是实际
使用
时会在闸刀开关后再加一个空气开关。刀闸,是电力设备手动开关的一种,别名闸刀,一般多用于低压电,有单相刀闸和三相刀闸之分。根据应用的不同有各种规格,一般都标注...
三级配电箱可不
可以
使
刀闸开关
?
答:
三级配电箱最好是选择空开,毕竟空开能起到一个短路和过载保护的作用
刀开关
,现在用的越来越少,安全系数比较低
施工现场三级配电箱里面要用
刀闸吗
答:
不频繁操作,所以故障率极低。
刀开关
后的断路器故障率就高得多了,常常需要检修或更换;三级配电箱内的断路器前有有刀开关,倘若断路器坏了需要检修,不用到二极箱内去停电了,可直接断开三极配电箱内的刀开关,就
可以
更换或检修断路器了,这样可缩小停电范围,增加供电的可靠性,优点很多。
变电站禁止用
刀闸
进行的操作?
答:
(3)拉合规程
允许
操作范围外的变压器环路或系统环路;(4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线
刀闸
将电压不相等的两母线系统并列或解列;(5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联
开关
及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护...