请问,距离100米,变压器400千伏安,能不能起动75千瓦电动机
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-09-16
75千瓦的电机启动电流是它的额定电流的4到7倍,电机必须要星三角降压启动才行,不然的话启动电流太大对别的负载有影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tcVaMSKMc1cMc1cKSS.html
相似回答
请问,距离100变压器400千伏安,能不能起动75千瓦电动机
答:
能启动
。文中所说距离100m,变压器400kVA,电压U=400V,电动机75kW,电流l=估140A,启动电流4倍=560A,末端电压损失估△U=40V,R=U/l=40/560=0.0714Ω S=0.0315×100/0.0714=44.11㎜²根据计算可选BLV一50㎜²的导线能满足要求。电压损失△U=(0.0315×100/50)×140=8.8...
400千伏安
的
变压器能
承受多大的功率啊
答:
使用75%-80%的容量规来计算实际承受功率范围。根据功率公式p(kw)=sxcosφxI,在功率因数为0.8的情形下,可以计算出400kVA
变压器
可承受的功率为320
千瓦,400
kVA的变压器的实际承受功率范围为320-360千瓦。要注意的是,对于电感性负载(如
电动机
),由于启动电流较大,要给变压器留有一定的余地。对于150...
80
千伏安
的
变压器能
带动
75
千w的
电动机
吗
答:
带不动。80KVA变压器次级输出额定电流144A,75KW
电机
额定电流150A.另外75KW电机启动电流为450A
,变压器
会爆的,规程规定
,变压器
的功率应该是最大一台电机的3倍。最低也得两倍,用160的变压器。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主...
请问
离
100千瓦
的
变压器
有七
百米
远能带动22千瓦的
电机
和40千瓦的电热吗...
答:
22千瓦的
电机
工作电流:43.4A 40千瓦的电热工作电流:60.8A 总工作电流:104.2A 按电压降不大于:380*5%=19v计算 离
100千伏安
的
变压器
有七百米远,选用架空裸铝线面积不小于:S=3*700*0.028*104.2/(2*19)=162平方毫米(按导线规格不小于185平方毫米裸铝线)...
100变压器
600米铝芯95平方电缆能带
75千瓦
时
电机
吗?
答:
描述不详?假如电压400V,1.单台75kw,无法启动! 2.多台共75kW,最大单台15kw,由大至小依次启动,末端用电容随机补偿提高功率因数,可以用,但压降大,线损大。
400
kva
变压器
能带1台132kw软起
电机
吗?每次启动变压器直接跳了
答:
理论上说
,四百千伏安
的
变压器
可以直接带载启动
一百千瓦
的
电动机,
也可以直接启动一台一百五十七瓦的空载电动机,当然可以软启动一百三十二千瓦的电动机了,就是软启动二百千瓦的也没问题。
400千伏安
的
变压器能
拖动多少
千瓦
答:
可以的,30KW的
变压器
至少能带35KW的负载,但是变压器带不了别的负荷了
2008-03-27
400千伏安变压器
能带
电动机
多少
千瓦
答:
对于稳定性负荷,如果没有大型启动设备,停电恢复时无群体自启动,假设负荷平均功率因数为0.85
,变压器
的效率为90%,则
400
KVA变压器可带负荷:P=η×COSφ×S=90%×0.85×400=306KW;如果有大型设备启动,如
电机,
则应考虑电机的启动电流,当电机启动电流为5倍额定电流时,该电机的容量可按5个的...
大家正在搜
距离变压器一千米电压会降吗
变压器安全距离多少米
起动用自耦降压变压器
变压器降压启动电路图
变压器电压不稳定原因
自耦变压器降压启动控制电路
变压器的安全距离是多少
变压器的安全距离
变压器周围安全距离
相关问题
距离200千伏安变压器500米,启动30千瓦的电机需要多少平...
请问,距离100变压器400千伏安,能不能起动75千瓦电动机
100千伏安的变压器,最大能带动多少千瓦的电动机
一台400千伏安的变压器三相四线要在150米外的地方接一台1...
急急急,请问大家100千伏安的变压器,最大能带动多少千瓦的变...
一台500千瓦的低压电动机用变频器控制,接到800千伏安的变...
400千伏安的变压器能载多少千瓦,怎么算,有公式吗?
100千伏安的变压器,75千瓦的水泵电机,使用自耦式变压器降...