一台500千瓦的低压电动机用变频器控制,接到800千伏安的变压器上能不能正常运行?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-02
没有问题,可以正常运行,因为变频器启动电机,没有大电流冲击。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVaMcS1gSBac1c1ctcB.html
相似回答
大家帮帮忙,问用
800
W
的变压器
能够让
一台
1000W功率的设备
正常
工作
运行
吗...
答:
长期欠载的话可以
!不过我见过800KW变频器带1000KW空载电机启动瞬间直接过流跳闸的
变频器
输出端
接变压器控制低压电动机
答:
还真没有这样试过
可以吧
变频器当变压器使用的 调整变频器的基频 因为不知道你变频器和输出输入电压 简单的就是你变频器的电压对应XHZ,然后你电机的输入电压对应50HZ,成比例关系。这样就能得到你要的电压了 不过我估计你小样的电压可能有点低 是不 ?
变频器能
和
变压器
配套使用给
电机
做变频器调速吗?
答:
变频器能和变压器配套使用给电机做变频器调速,变压器一般都按固定频率设计的,
所以变压器可以在变频器的电压输入端配合使用
。而在变频器的输出端则不能使用变压器,因为变频器在使用中,要进行调速控制,它输出的频率不一定是固定的,而频率的变化会引起变压器的阻抗的变化,在这种情况下变压器无法正常工作。...
变频器
能够提高
电动机的
功率因数吗? 在用1000KVA一10/0.4kv
变压器
设备装...
答:
变频器不能提高功率因数,在
使用变频器
后网侧功率因数会降低,由于在变频器的输入电流中,谐波电流,导致畸变因数较低谐波成分很大,所以变频器输入电流的畸变因数v较低,导致功率因数降低。
我工地
电机800千瓦
容量,问
,800千伏安的变压器
可以吗?
答:
二是要考虑
电动机的
起动电流。按这两个因素,似乎不够。但如果全是小
电动机,
单台单台地起动不会有大的冲击电流,二是这些
电动机不
会同时运行或至少不同时满负荷(即要乘以个需用系数)这样经过仔细的的核算,也许可以用。因为即使有高峰负荷超过
变压器
的额定容量,但变压器是可以少量过负荷使用的。
系统的功率因数
答:
3:
使用变频器
说明电机是低速启动.启动电流不会很大.4:发电机的容量肯定要大于负载.最多大1/3行了.发电机可以自行调压的.5:变频器=或略大于负载就行了.6:
变压器
有短时过载功能.和负载相匹配就行了.7:不要搞的那麽麻烦.反而弄复杂了.到最后都不晓得自己该怎么办.8:要是对你有帮助就顶一下...
我有
一台800KW变压器,
想同时启动两台200
KW的电动机,能
启动嘛?
答:
800
KVA电流800/0.4/1.732=1154A,200
KW电机
工作电流400A左右,如果你用传统减压方法起动,起动电流按最小3倍计算也有1200左右,你同时起动两台的话超过变压器差不多两倍的额定电流,肯定不行,会造成
变压器低压
端或高压端跳闸,严重情况有可能损坏变压器或是影响电网
正常运行,
建议分先后起动。
电机能不能用变频器控制?
答:
可以,但是会造成
电机的
使用寿命减少。电机与
控制器的
关系就像马与马车的关系
,控制器
负责输出电流驱动
电机,
马负责出力来拉车。如果控制器与电机功率匹配则比较完美,如果控制器功率大于电机,就像大马拉小车。正常情况下是没问题的,但在超载,爬坡的情况下,控制器可以输出超过电机的功率
,电机
就要工作在...
大家正在搜
两台电动机变频器控制A500
一台变频器怎么控制多台电机
变频器控制电机正反转接线图
变频器能控制普通三相电机吗
变频器如何控制电机的转速
变频器控制电机转速的原理
变频器控制电机接线图
低压电动机的控制设备
变频器如何控制电机
相关问题
500千伏安变压器最大能带多少千瓦的电机,如何算?
变频器输出端接变压器控制低压电动机
在变频器的输出端接一台电动机并联一台变压器能正常工作吗
500千伏安的变压器能负载多少千瓦
多台电机总功率500KW用多大的变压器
800千伏安的变压器能带多少千瓦
500千瓦应该选多大的变压器
变频器的操作控制回路怎样接线啊?是多少伏的 电压啊 ?