请问,距离100变压器400千伏安,能不能起动75千瓦电动机

如题所述

能启动。文中所说距离100m,变压器400kVA,电压U=400V,电动机75kW,电流l=估140A,启动电流4倍=560A,末端电压损失估△U=40V,R=U/l=40/560=0.0714Ω
S=0.0315×100/0.0714=44.11㎜²
根据计算可选BLV一50㎜²的导线能满足要求。
电压损失△U=(0.0315×100/50)×140=8.8Ⅴ
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-16
如果采用降压起动,没什么问题。
第2个回答  2019-09-16
能。
功率因数为1时,能带动的KW数最大,即为630KW。功率因数不为1时,能带的KW数=630*功率因数。电阻性的负载功率因数为1,其它都是小于1。
变压器的容量是一个视在功率(用KVA)。用电电器的单位是有功功率((KW),两者还是有区别的用。因为供电系统运行时还有无功功率存在。一般来说变压器的容量*功率因数0.8为它的所能带的电器设备容量。
变压器400千伏安,按功率因数0.9计算,约可带负荷360kW,所以启动75千瓦的电动机,没问题。