消防水泵房有防火要求吗?

消防水泵房有防火要求吗?是否需要安放灭火器?用哪一种灭火器?是否需要安装烟感和喷淋?是否有规范规定请列出给我。

有防火要求的,消防水泵房应该要符合以下规定:

1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。

2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门

扩展资料:

消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:

1、消防水泵应采用低噪声水泵;

2、消防水泵机组应设隔振装置;

3、消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;

4、消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;

5、在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。

参考资料来源:百度百科:消防水泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
1、有防火要求的,任何场所都有防火要求
2、要放灭火器,一般是干粉,abc型的
3、要根据消防设计和实际需要来确定是否安装烟感和喷淋,我看到有些地方是安的,有些地方不安
4、规定主要请参考《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》以及灭火器设置规范和报警、喷淋系统设计安装规范的相关条文。
5、泵房里面仍然是有可能起火的,比如电气设备(泵、配电柜等)和电气线路,有时候会堆放一些杂物,所以有消防要求。同时,还要满足应急照明需要,如果有人值守的时候,还要考虑人员的疏散等,这都是消防的要求。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-02-10
一般材料都有防火等级要求,只是等级的高低要求不同而已,具体联系 南京睿督
第3个回答  2012-01-30
有的 必须是二级以上的 一般的都放ABC干粉 特殊的就放二氧化碳灭火器 一般有烟温感 喷淋一般不安装 但是必须得有消防电话