有防火要求的,消防水泵房应该要符合以下规定:
1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。
2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。
3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。
扩展资料:
消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:
1、消防水泵应采用低噪声水泵;
2、消防水泵机组应设隔振装置;
3、消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;
4、消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;
5、在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。