88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵房的设置要求
消防水泵房的
位置
要求
是什么?
答:
(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直通室外
;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民...
水泵房设置
有哪些规定?
答:
1. 建筑设计规范:水泵房的建设需要符合国家或地方的建筑设计规范
,包括建筑结构、防火安全、通风排烟等方面的要求。2.
消防规范
:水泵房需要符合消防规范,包括消防通道、灭火设施、疏散通道等的设置要求,以确保在紧急情况下能够及时疏散人员和进行灭火。3.
电气安全规范
:水泵房内的电气设备和线路需要符合...
消防水泵房的设置
位置有何
要求
?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上
,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是
根据建筑结构和工程造价来确定
。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防泵房
有哪些设计
要求
答:
一、高规:独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
。在高层建筑内设置消防泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。建规:独立建造的消防水泵房...
消防水泵房
有什么规定
答:
4、当
消防水泵房
设在首层时,其出口宜直通室外。当设在其他楼层和地下室时,其出口宜直通安全出口,以便于火灾时消防队员安全接近。5、消防泵房里面还需要达到一定的规范,比如机电设备
布置
要合理,同时还需要满足通风、采光
的要求
。而对于一些消防的设施,需要做到防火又防潮,要能够在关键的时候发挥出作用...
关于
消防泵房
答:
1)独立设置的消防水泵房,
其耐火等级不应低于二级
。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和l.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。2)当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口。(3)其他要求:1)消防水泵房应有...
消防水泵房
有什么规定?
答:
答:(1)独立建造的消防水泵房,
其耐火等级不应低于二级
。(2)
消防水泵房不应设置
在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直通室外
;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。
下列
消防水泵房设置
的规定,错误的是( )。
答:
①独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
;②附设在建筑物内的消防水泵房,
不应设置在地下三层及以下
,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;③附设在建筑物内的消防水泵房,
应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙
和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门...
消防水泵房
有什么规定
答:
1.起重量小于0.5t时,宜
设置
固定吊钩或移动吊架;2.起重量在0.5t至3t时,宜设置手动起重设备;3.起重量大于3t时,应设置电动起重设备。
消防水泵房的
主要通道宽度不应小于1.2m;消防水泵房可独立建造也可附设在其他建筑物内,但当消防用水量大于200L/s时或本规范规定应设置高位消防水箱但无法设置...
关于屋顶
设置的消防泵房
室内是否需要考虑采暖的设计依据
答:
3
消防水泵房
应
设置
排水设施。三、 消防水泵不宜设在有防振或有安静
要求
房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:1 消防水泵应采用低噪声水泵;2 消防水泵机组应设隔振装置;3 消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;4 消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单独设置消防水泵房的要求
消防水泵房设置要求规范哪里
消防泵房的门允许上锁吗
消防水泵房规范要求
临时消防水泵房设置要求
消防水泵房注意事项有哪些
消防水泵房设计要求及规范
地下消防泵房设计规范
消防水泵房防火门设置要求