消防泵房
的设置有何规定?
答:
建筑设计
防火
规范GB50016-2006对
消防水泵房
的设置提出了明确要求:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级应不低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的楼层。(3)当消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直接通向室外;若设置在地下层或楼层上,则...
消防泵房
需要独立
防火
吗?
答:
消防泵
如果您是用于应急消防泵的话,需要独有出来,到一个地方必须是在着火是能独立运行,并且保持一定的压力和工况。
消防泵房
设计要求
答:
1. 位置选择:
消防泵房
应靠近建筑物的主要出入口,便于消防员快速到达和操作。同时,要考虑地形和周边环境,确保泵房不易被洪水、地质滑坡等自然灾害影响。2. 建筑结构:泵房需采用耐火、耐水的建筑结构,墙面、地面使用
防火
、防水材料,以保证在火灾或其他紧急情况下,泵房结构安全稳定。3. 通风与照明:泵...
消防水泵房
有
防火
要求吗?
答:
有
防火
要求的,
消防水泵房
应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位...
消防泵房
有哪些设计要求?
答:
一、高规:独立设置的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置
消防泵房
时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级
防火
门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。 建规:独立建造的消防水泵房...
关于
消防泵房
答:
1)独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级,附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5条的规定与其他部位隔开。消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外。设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级
防火
门。2)消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与...
消防水泵房
的设置位置有何要求?
答:
1、
消防水泵房
一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但
消防泵房
必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
工业
泵房防火
等级
答:
你好,你想问的是工业
泵房防火
等级是多少吗?工业泵房防火等级不应低于二级。根据消防规定,在建筑物内设立
消防泵房
时,其耐火等级不应低于二级。因此,工业泵房防火等级不应低于二级。消防泵房必须采用能够承受火灾高温的建筑材料,以达到一定的防火效果。
消防法哪里规定必须要有独立的
消防泵
答:
GB50016-2014(2018年版)8.7.4条规定,独立的
消防泵房
应设置消防给水管道,并应直接从市政给水管网引入。根据《建筑设计
防火
规范》GB50016-2014(2018年版)8.7.4条的条文解释,独立的消防泵房必须具有扑灭初期火灾的能力,有效迅速地投入室内消防给水灭火系统,保证室内消火栓给水系统水量、水压要求。
消防泵房
的设置有何规定?
答:
建筑设计
防火
规范GB50016-2006规定:(1)独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防...