电网电压低时变压器调档电压为什么不会升高?

我在变电站工作,前几天我站10kV电压偏低,电容器都投入运行,但调度不要调档,说电网电压低调档电压也不会升高,请高手指教

1、变压器调档即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线电压,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。

2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-11
那是因为系统功率因数可能接近或超过0.95了,再调整电容器的档位来调整电压是没有用的。最好是调整变压器的分接头来实现,要下调分接头,提高二次侧电压。
第2个回答  2019-09-04
主变调档可以提高10kV侧电压,说不能的可以吃屎了
第3个回答  推荐于2017-09-20
变压器调档即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线电压,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,像你说的情况,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。本回答被提问者采纳