杆式变压器调档

现在是二档,变压器二次测是230v,末端用户是170v-180v电压偏低,我想调3档可以么?这样会影响中间用户的正常用电么?需要注意什么么?
油侵式变压器.杆子假设的变压器

第1个回答  2008-11-21
首先要看你的变压器是什么型号的,调档的范围是多大,末端用户的电压低一是低压线路太长,第二是负荷过大导致电压下降太多,建议还要了解连接的负荷情况,否则调整了效果也不见得很明显;还有要看你的用电设备对电压变化,尤其是变高了能不能满足安全要求。
第2个回答  2008-11-21
可以挑挡 3档低压增加20伏左右 需要注意的是自己挑挡以后要测量高压直阻
直阻误差不能超过2% 有的是电力部门给挑本回答被提问者采纳
相似回答