杆式变压器调档
现在是二档,变压器二次测是230v,末端用户是170v-180v电压偏低,我想调3档可以么?这样会影响中间用户的正常用电么?需要注意什么么?
油侵式变压器.杆子假设的变压器
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-11-21
首先要看你的变压器是什么型号的,调档的范围是多大,末端用户的电压低一是低压线路太长,第二是负荷过大导致电压下降太多,建议还要了解连接的负荷情况,否则调整了效果也不见得很明显;还有要看你的用电设备对电压变化,尤其是变高了能不能满足安全要求。
第2个回答 2008-11-21
可以挑挡 3档低压增加20伏左右 需要注意的是自己挑挡以后要测量高压直阻
直阻误差不能超过2% 有的是电力部门给挑本回答被提问者采纳
相似回答
干式变压器
怎样
调档
?
答:
干式变压器调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制开关。二是无励磁调压
,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节...
变压器中所说的调挡是什么意思?还有就是
干式变压器
属于有载调压和无...
答:
调档其实就是调整高压侧或低压侧线圈的匝数,一般小型变压器都是调整高压侧
。我们都知道电压比等于匝数比等于电流的反比,所以调整了匝数也就意味着调整了电压的高低。目前的干式变压器都是无载调压的,也就是你说的无励磁调压。作为变压器来说其实原理都是一样的,按用途分的话我说我知道的吧 有发电机...
变压器
电压低如何
调档
答:
打开变压器上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下
,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
公司10KV
干式变压器
输出420V,现在调压片接在10000V档,调整输入高压片时...
答:
10KV干式变压器输出420V,是输出高了,也就是说输入高了。
调整输入高压片时应该调到9500档
。
干式变压器
怎样
调档
?
答:
把左边往下移,并且固定好,就是3档。如果是三相
变压器
,3个连接片同时往相同方向调整。
干式变压器调档
后电压相差范围
答:
按常规10KV的来讲,共5
档
,每档之间电压相差250V,其分别为10500、10250、10000、9750、9500高压分别为这5种电压。
干式变压器
的低压侧电压高了,在分接开关上如何调低?
答:
它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入电压的高低,正常放在三档
干式变压器调档
步骤和注意事项 首先必须切断变压器高压输入电源,并做好接地。然后将分接联接片固定在相应的分接端子上(具体可参照变压器的铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好.最后在确认没有问题时方能送电运行。
干式变压器调档
要停电多久
答:
干式变压器调档
要停电一个月。根据查询相关公开资料可知:干式变压器调档满一个月后,在恢复送电前应采用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。
大家正在搜
主变压器调档后电压不变
变压器调档电压差
油浸式变压器调档
变压器调档不了
变压器调档要注意什么
变压器调档步骤
变压器调档原理
变压器调档次数
变压器调档口诀